Pianka to świetny materiał, który może elektrykom ułatwić prace. Sam stosowałem m.in. do osadzania rozdzielnic.
Oczywiście ortodoksi zaraz bezpodstawnie zanegują ten materiał, ich sprawa.
Pianka to świetny materiał, który może elektrykom ułatwić prace. Sam stosowałem m.in. do osadzania rozdzielnic.
Oczywiście ortodoksi zaraz bezpodstawnie zanegują ten materiał, ich sprawa.
Hi
Miałem wyjątkową przyjemność oglądać efekty palącej się piany, bo o kiwających puszkach montowanych na pianę nie wspomnę.
Zadam takie głupie pytanie - jak się zmienia obciążalność długotrwała przewodu w pianie w stosunku do tego w tynku?
Dla ułatwienia tabela ukradziona z Internetu:
Autor posta miał na myśli osadzanie podtynkowych skrzynek rozdzielczych w piance.
Nie bardzo sobie wyobrażam zalanie pianą bruzdy przewodowej w tynku, tak że w przypadku przewodów sytuacja dotyczyć będzie uszczelniania przejść przez przegrody. Dopuszcza się nie uwzględnianie zmienionych warunków przy przejściu przez przegrody o grubości do 0,35 m.
Przewodność cieplna samej pianki jest na poziomie dobrych materiałów izolacyjnych (styropian, wełna mineralna), więc przy nieco dłuższych przejściach postawiłbym na obciążalność równoważną ułożeniu w izolowanej cieplnie ścianie.
Autor posta miał na myśli osadzanie podtynkowych skrzynek rozdzielczych w piance.
Nie bardzo sobie wyobrażam zalanie pianą bruzdy przewodowej w tynku, tak że w przypadku przewodów sytuacja dotyczyć będzie uszczelniania przejść przez przegrody. Dopuszcza się nie uwzględnianie zmienionych warunków przy przejściu przez przegrody o grubości do 0,35 m.
Przewodność cieplna samej pianki jest na poziomie dobrych materiałów izolacyjnych (styropian, wełna mineralna), więc ptzy nieco dłuższych przejściach postawiłbym na obciążalność równoważną ułożeniu w izolowanej cieplnie ścianie.
Problem, jak zwykle polega na tym, że Świat się rozwija, a elektrycy w Polsce nie
.
Jeśli komuś przeszkadza palność pianki, to informuję, że od wielu lat dostępne są np. pianki
A to tylko pierwsza z brzegu, wybór tak naprawdę jest przeogromny, można dopasować do każdego zastosowania.
Do kol. Bogdankiz - pokazując fotkę spalonej rozdzielnicy osadzonej na piance sugerujesz, że owa pianka była powodem pożaru ? Pewnie przyczyna była inna i mając o tym wiedzę załóż osobny temat “Pożar rozdzielnicy - case study”. To będzie o wiele pożyteczniejsze dla nas. Inaczej to zdarzenie nie ma nic wspólnego z pianką PUR.
Natomiast osadzanie puszek na piankę to absolutne partactwo.
Do kol. KonradOW - pytanie rzeczywiście głupie. Żaden rozsądny elektryk nie piankuje długich bruzd. Zmiana oddawania ciepła przez przewody i tym samym przyjęcie innej obciążalności jest brana pod uwagę, jeśli taki “gorszy” odcinek wynosi 5..10 % całej długości. Proszę nie pytać się o podstawę prawną tego zalecenia. Znam to z pewnego szkolenia.
Hi
Tak sugeruję że osadzona rozdzielnica w piance ostatecznie spowodowała spalenie całej rozdzielnicy i nie tylko.
Zapewne wielokrotnie widziałeś nadpalone przewody z zabezpieczeniami i wystarczyło poskracać nadpalone przewody, wymienić nadpalone zabezpieczenia i po awarii.
Pamiętam czasy gdy jeszcze pianek nie znano to stosowano gazety lub inne palące materiały i efekty były podobne jak na załączonym zdjęciu.
Oczywiście są pianki niepalne no ale … ? ![]()
Bogdankiz pisze:
“Tak sugeruję że osadzona rozdzielnica w piance ostatecznie spowodowała spalenie całej rozdzielnicy i nie tylko.”
Przetłumacz to na j. polski, bo nie rozumiem Twojego języka.
[quote=“domsat, post:7, topic:14942, full:true, full:true”]
Do kol. KonradOW - pytanie rzeczywiście głupie. Żaden rozsądny elektryk nie piankuje długich bruzd. Zmiana oddawania ciepła przez przewody i tym samym przyjęcie innej obciążalności jest brana pod uwagę, jeśli taki “gorszy” odcinek wynosi 5..10 % całej długości. Proszę nie pytać się o podstawę prawną tego zalecenia. Znam to z pewnego szkolenia.[/quote]
Oj, ja głupi i niemądry, przepraszam:
Dla załączonego zdjęcia konieczność zmniejszenia obciążalności wynikać będzie z wiązkowego ułożenia. W ciągu pionowym są 3 lub 4 rury (nie dam sobie głowy obciąć czy w jednej rurze jest tylko 1 przewód), w ciągach poziomych co najmniej 3, nie wiadomo co w ścianach poza doprowadzeniem do rozdzielni.
Zgodnie z PN-HD 60364-5-52 tab. B.52.17, wiersz 1 (pozostałe wiersze nie bardzo odpowiadają sposobowi prowadzenia), współczynniki korygujące obciążenia wynoszą odpowiednio: 2 przewody (obwody) - 0,8; 3 - 0,7; 4 - 0,65; 5 - 0,60,…(dalej nie podaję - zajrzeć do normy) Stosowanie współczynników zależy od paru czynników, m. in. względnego rzeczywistego obciążenia obwodów - także zajrzeć do normy.
Jak już wcześniej pisałem, przyjąłbym sposób ułożenia A2 (przewód w rurce w ścianie izolowanej termicznie) wraz ze współczynnikiem uwzględniającym bliskie sąsiedztwo innych przewodów (po ich dokładnym policzeniu na trasie największego zagęszczenia).
Jednym słowem - ładnie wygląda na obrazku, ale trzeba się poważnie zastanowić nad dopuszczalną obciążalnością - a co za tym idzie - zabezpieczeniem obwodów.
Do kol. DesignMaintenance - widzisz instalację na tym zdjęciu przez pryzmat PN i w związku z tym udzielasz rad jak należy zmniejszyć obciążalność przewodów, a nie widzisz innych błędów. A ja napisałem wyraźnie, że żaden rozsądny elektryk nie piankuje długich bruzd. Nie wpycha też przewodów do rur Arot na posadzce. Wykonawca tej instalacji to zwykły układacz przewodów, a nie rozsądny elektryk, który inaczej to rozwiązuje.
Do kol. Domsat:
Moje wpisy w tym wątku odnoszą się do pytania kol. KonradOW i dotyczą określenia obciążalności długotrwałej przewodów w piance. W drugim wpisie odnoszę się do konkretnego zamieszczonego zdjęcia dalej w temacie obciążalności długotrwałej. Staram się przy tym podać informacje i argumenty które mogą się komuś przydać.
Proponuję aby kolega - zamiast uwag na temat “rozsądnych elektryków”, "układaczy przewodów itp. - wskazał dostrzeżone przez siebie błędy (z uzasadnieniem) i podał rozwiązania jego zdaniem - prawidłowe. Taki wpis może się komuś do czegoś przydać.
Nawiasem mówiąc, na zdjęciu nie ma piankowanych bruzd tylko przewodu mocowane do ścian “na piankę” przed wykończeniem tychże ścian.
Wykonawca tej instalacji piankując bruzdę z przewodami nie potrzebnie się narobił i wydał pieniądze na piankę. Naprawdę nie wiem po co to robił. Rozsądny elektryk, a nie układacz przewodów po prostu uchwytami mocuje przewód a potem całość tynkują inni. Takie rozwiązanie = brak problemu zmniejszania obciążalności.
[quote=“domsat, post:12, topic:14942, full:true, full:true”] Nie wpycha też przewodów do rur Arot na posadzce.
[/quote]
A co jest złego w przewodach w rurkach na posadzce?
[quote=“Luna.Vulpo, post:15, topic:14942, full:true, full:true”]
[quote=“Luna.Vulpo, post:15, topic:14942, full:true, full:true”] Nie wpycha też przewodów do rur Arot na posadzce.
[/quote]
A co jest złego w przewodach w rurkach na posadzce?
[/quote]
Nie ma nic złego.
Mam wrażenie, że niektórzy zapominają, że podana w normach/tabelach obciążalność dotyczy obciążeń długotrwałych.
Jeszcze nie spotkałem mieszkania/domku, w którym np. przewód oświetlenia 1.5mm2 jest cały czas obciążony 10A.
Nie zmienia, to jednak faktu, że sposób ułożenia przewodu, ma bardzo duży wpływ na obciążalność.
Do Fazowiec: Czy zechciałby kolega zastąpić zdanie:
Jeszcze nie spotkałem mieszkania/domku, w którym np. przewód oświetlenia 1.5mm2 jest cały czas obciążony 10A.
zdaniem którego możnaby użyć w dokumencie potwierdzającym właściwe oszacowanie obciążalności długotrwałej przewodu w określonych warunkach prowadzenia lub też jego maksymalnego długotrwałego obciążenia?
Urządzenie - w tym kabel czy przewód - osiąga temperaturę zbliżoną do ustalonej przy obciążaniu go określonym prądem po czasie kilku stałych czasowych nagrzewania. Stała czsowa nagrzewania elektroenergetycznych kabli SN to kilka do kilkunastu minut (im grubszy przewód tym większa stała). Nie spotkałem się z wynikami badań stałych czasowych nagrzewania dla przewodów o przekrojach kilku mm2, ale przypuszczam że będą to co najwyżej pojedyncze minuty. Można więc założyć że temperatura ustalona osiągnięta zostanie nie później niż po ok. 10 minutach.
Czy zechciałby w tym kontekście wyjaśnić co znaczy określenie “cały czas”?
Przywołana przeze mnie norma zawiera warunki w których z uwagi na obciążalność przewodów/obwodów można nie brać pod uwagę przy wyznaczaniu obciążalności przewodów w wiązce - o czym pisałem wcześniej .
[quote=“Fazowiec, post:16, topic:14942, full:true, full:true”]
Nie ma nic złego.
Mam wrażenie, że niektórzy zapominają, że podana w normach/tabelach obciążalność dotyczy obciążeń długotrwałych.
Nie zmienia, to jednak faktu, że sposób ułożenia przewodu, ma bardzo duży wpływ na obciążalność.[/quote]
Tak. Masz rację. Aby jednak dokonać obliczeń przekroju, należy znać obciążenie w czasie i jego nie przekroczyć.
Jako projektant, wyobrażam sobie tak:
Pani Inwestorko, Pani Anetko z HaeRu, proszę mi narysować wykres jak będzie Pani włączała oświetlenie, kiedy, które i ile będzie się świeciło, jakie będą żarówki, to ja dobiorę kabelek. Na obciążenie dorywcze, dynamiczne. Nie dymaniczne, tylko dynamiczne. Takie do domu, a nie do pracy. Nie rozumie Pani, to ja Pani wytłumaczę, tak zrobię prezentację w PałerPojncie.
Zajmie to Pani ok. godziny (150 zł), mi obliczenia zajmą z godzinę też, poproszę o dodatkowe 300 zł. Dzięki temu zaoszczędzimy zamiast półtorówki za 3 zł metr wyjdzie skrętka komputerowa kat 6 za 1,5 za metr. Bo kat 5 przebija 230 V.
Jako wykonawca, wyobrażam sobie tak:
Józek, pacz, skrętkie dali do świateł. Kupimy najtańszą, z amelinium. Za komuny było amelinium i do dzisiaj działa.
[quote=“DesignMaintenance, post:17, topic:14942, full:true, full:true”]
Do Fazowiec: Czy zechciałby kolega zastąpić zdanie:
[quote]Jeszcze nie spotkałem mieszkania/domku, w którym np. przewód oświetlenia 1.5mm2 jest cały czas obciążony 10A. [/quote]
zdaniem którego możnaby użyć w dokumencie potwierdzającym właściwe oszacowanie obciążalności długotrwałej przewodu w określonych warunkach prowadzenia lub też jego maksymalnego długotrwałego obciążenia?
Urządzenie - w tym kabel czy przewód - osiąga temperaturę zbliżoną do ustalonej przy obciążaniu go określonym prądem po czasie kilku stałych czasowych nagrzewania. Stała czsowa nagrzewania elektroenergetycznych kabli SN to kilka do kilkunastu minut (im grubszy przewód tym większa stała). Nie spotkałem się z wynikami badań stałych czasowych nagrzewania dla przewodów o przekrojach kilku mm2, ale przypuszczam że będą to co najwyżej pojedyncze minuty. Można więc założyć że temperatura ustalona osiągnięta zostanie nie później niż po ok. 10 minutach.
Czy zechciałby w tym kontekście wyjaśnić co znaczy określenie “cały czas”?
Przywołana przeze mnie norma zawiera warunki w których z uwagi na obciążalność przewodów/obwodów można nie brać pod uwagę przy wyznaczaniu obciążalności przewodów w wiązce - o czym pisałem wcześniej .
[/quote]
W oficjalnym dokumencie używam wzorów/obliczeń, a nie “zdań”, a że kończyłem uczelnię jeszcze w czasach gdy ogólnodostępne były tylko kalkulatory, co nie szło w parze z tym, że można ich było używać więc z obliczaniem w projektach nie mam problemów i nie muszę być ślepym “normo wyznawcą”.
Jeśli chodzi o rzeczone zdanie, jest ono pewnym skrótem myślowym, odnośnie tego konkretnego tematu.
Przykładowy przewód 1.5mm2 na oświetlenie, który w izolacji polwintowej, ma graniczną temp. pracy długotrwałej 70st.C, krótkookresowej 100st.C, a przy zwarciu 160st.C i który zabezpieczony jest wyłącznikiem nadprądowym B10, nie osiągnie takich temperatur, nie mówiąc, żeby przekroczył, w standardowej instalacji, zabudowy mieszkaniowej/jednorodzinnej, nawet jeśli na całej długości ułożenia w ścianie, zostanie zapiankowany lub ułożony w peszlu, nie mówiąc właśnie o tym, że nigdy nie pracuje pod pełnym obciążeniem przez cały okres swojego “istnienia”, notabene zwykła pianka poliuretanowa ma temp. zapłonu około ~90-130st.C, a tzw. ogniochronna, w zależności od klasy ~350-400st.C. i więcej bądź niepalna w ogóle.
O sytuacjach wyjątkowych/nienormalnych nie mówmy, bo przed tymi nie chroni żadna norma i jej zapisy, a to takie sytuacje są przyczyną pożarów, nie mówiąc o błędach montażowych, czyli np. słaby styk i związane z tym wydzielanie ciepła/iskrzenie, uszkodzenia izolacji i żył, źle dobrane zabezpieczenia np. B25 dla owego 1.5mm2 właśnie ułożonego w piance albo ciasno w peszlu, czy ogólnie nieprawidłowego układania/doboru itp.
Podawanie skrajnych przypadków i robienie z tego reguły jest nieuzasadnione i sprawia właśnie, że elektrycy są postrzegani, jako “naciągacze”, bo bezmyślnie stosują normy, nie rozumiejąc ich i nie potrafiąc ich zinterpretować.
I zamiast “naciągać” ludzi na układanie przewodu 2.5mm2 do gniazdek w sypialni dla dwóch lampek nocnych, choć żadna norma nie nakazuje stosowania takiego przewodu, lepiej by już “naciągali” na zastosowane choćby AFDD+, no ale jak to zrobić, jak większość nawet nie wie, że takie coś istnieje, nie mówiąc o tym, że “wyznawcom 2.5mm2” na każde gniazdko, nie przeszkadza zamontowanie SPD np. VCX o Iimp 6kA na moduł, choć norma mówi, że jeśli nie można ustalić prądu piorunowego, a z reguły nie można, to wartość ta powinna być nie mniejsza niż 12,5kA., no ale ilu elektryków wie co to jest Iimp i że taki zapis w normie istnieje.
Dyskusja trochę o niczym, bo stosując przewód 1,5mm (minimalny dopuszczony normą) w instalacji oświetleniowej i tak należy go zabezpieczyć maks. 10A a tyle to on wytrzymuje w każdych warunkach choćby 2,3kW świeciło się cały czas. Co innego jak 1,5mm zostanie zastosowane do gniazd - wtedy obliczeniowe 13A na zabezpieczeniu może być za duże.