Instalacja elekteryczna w bloku

Witam.
Mam pytanie na temat instalacji elektrycznej w bloku. Znajduje się w nim instalacja dwuprzewodowa. Obecnie jest robiony remont. I tutaj moje pytanie: czy warto przerabiać instalację na trójprzewodową (z wyłacznikiem róznicowoprądowym), czy pozostać przy istniejącej? Ponadto chcę poinformować iż są to pomieszczenia użyteczności publicznej jest to dzienny dom pomocy społecznej. Elektryk osiedlowy twierdzi iż jest tu skuteczne zerowanie i że nie ma najmniejszego sensu przerabiać instalacji. Co robić pozostać przy starej instalacji czy jednak lepiej zmodernizować instalację? Przewody wszędzie sa miedziane.
Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam

Witam

Oczywiście,że lepiej zmodernizować.W starych instalacjach TN-C istnieje niebezpieczeństwo pojawienia się napięcia 230V na metalowych obudowach urządzeń podłączonych do gniazda z bolcem ochronnym w przypadku kiedy zostanie przerwany przewód PEN ( ochronno-neutralny).Najlepiej więc zmodernizować instalację na TN-C-S w której przewód ochronny i neutralny są rozdzielone,co znacznie podnosi bezpieczeństwo instalacji elektrycznej.Można wtedy zainstalować różnicówkę,która odłączy obwód od napięcia kiedy pojawi się napięcie na obudowie urządzenia.W instalacji TN-C także powinno nastąpić takie wyłączenie,ale żeby tak się stało musi przez bezpiecznik przepłynąć odpowiednio duży prąd.Jeśli będzie on zbyt mały na metalowej obudowie uszkodzonego urządzenia może utrzymywać się długotrwale niebezpieczne napięcie.Natomiast w instalacji TN-C-S wyposażonego w różnicówkę odłączenie napięcia w przypadku przebicia na metalową obudowę następuje w czasie 0,2s kiedy prąd różnicowy wynosi zaledwie 30mA,co znacznie podnosi bezpieczeństwo.
Należy też wykonać połączenia wyrównawcze.

Witam



Trzeba zmienić na truj przewodową i dziwie się dlaczego układ zasilania nie jest truj fazowy.
A co do tego elektryka to proponuje bardo szybko zakończyć z nim współprace
bo widać że nie ma zielonego pojęcia o dzisiejszych przepisach i wymaganiach co do instalacji. A co do różnicówki to podstawa szczególnie w takim budynku.

Pozdrawiam

Nie widzę potrzeby wymiany instalacji,ale… jeśli jednak zależy Tobie na spokojnym śnie i troszczysz się o bezpieczeństwo warto zmodernizować instalację. Jest sporo urządzeń wykonanych w I klasie ochronności, dla nich ważny jest ten trzeci przewód, a nie tylko kołek w gniazdku. Do tego stare instalacje były różnie wykonywane i kolory przewodów bywały różne, warto to wszystko uporządkować. Troche to kosztuje ale porządek, wygoda i spokojne sumienie warte jest zmodernizowania instalacji. Przy okazji poprawi się bezpieczeństwo p-poż., a to jest ważny argument.
Remont i malowanie scian to dobra okazja do wykonania modernizacji instalacji elektrycznej, pewnie niedługo przepisy i tak nakażą w takich obiektach dostosowanie instalacjii do nowych wymagań, przymiarki do zmian juz były, ale chwilowo zostały wstrzymane, nie wiadomo na jak długo. Lepiej to zrobić teraz, a nie za rok. Domy pomocy społecznej najczęściej podlegaja przepisom służby zdrowia, lepiej nie czekaj na modernizacje instalacji, bo mozesz paskudnie kląć.

elektryk zna się jednak na dzisiejszych przepisach.
wymogi tróżyłowej instalacji dotyczą nowych instalacji.
a tak jak kol. Yeti55 pisze, lepsze jest wrogiem poprawnego, i zawsze można wymienić instalacje, która spełnia normy z momentu budowy instalacji, na instalacje spełniającą normy dzisiejsze.