Instalacja AudioVideo

Witam Państwa,
mam do czynienia z instalacją Audio-Video w salach konferencyjnych: kable głośnikowe miedziane 2-żyłowe dla instalacji 110V pomiedzy złączem naściennym i głośnikami w suficie, kable skrętkowe i sygnałowe do podłączenia projektorów multimedialnych spod sufitu do złącz naściennych - dla audio, dla Video - 15żył kabel VGA i i SVGA.
No i mam dwie sprawy:

  1. Uparty przedstawiciel Inwestora - szacowny Pan w wieku ok 50-60 lat - upierający się na przeprowadzenie szczegółowych pomiarów, powołujący się na jakiś przepis z lat chyba 1956 dotyczący “radiofinizowania wsi” :slight_smile:,
  2. Druga sprawa wynika z pierwszej: jakie przeprowadzić pomiary tych kabli: rezystancję żył, ciągłość żył - tak myślę. Ale jakie jeszcze tak aby wszystko było OK.
    -Wygrałem przetarg na projekt, wygrałem przetarg na wykonanie instalacji - wszystko zgodnie z prawem bez przewałów a teraz problemy :frowning:
    Z góry wielkie dzięki za odpowiedź.
    Pozdrawiam
    Sebastian

Rezystację izolacji dla skrętki !!??
Teoretycznie instalacje 110V można sprawdzić na izolację tylko trzebaby znaleść przepis (normę) na kable (głośnikowe?)

Fajny pan :wink: Przepraszam za żart, ale czy ten pan nie trzyma się za kieszeń jak rozmawia z Kolegą?
Może niech poda Koledze tytuł (numer) tego przepisu :bulb:

Wykonanie pomiarów ma sens - dzwięki mają takie kształty że napięcie międzyszczytowe jest wielokrotnie większe od skutecznego. Stosowane przewody w instalacjach nagłośnieniowych 100V to najcześciej YnTKsY 1x2x0,8. Napięcie pomiarowe w/g producentów <=1200 V.

Witam Kolegę " Seba1976" i wszystkich Kolegów na FORUM.

Proponuję zapoznać się z normą PN-ICE 60364.
I odpowiedzieć sobie na pytanie czy takie instalacje nie mogą stanowić zagrożenia porażeniowego i pożarowego?

Ów przedstawiciel inwestora znający przepisy “radiofinizowania wsi” na pewno ma rację.

Zadając to pytanie mam wątpliwości czy Kolega ma uprawnienia większe do “C”.

Nie będę pisał odnośnie owego przetargu. Ale napiszę ogólnie. Są osoby które wygrywają przetargi zaniżając cenę, a później mają problemy że trzeba zrobić jeszcze to i tamto.
A co znaczy “to i tamto” to wynika z przepisów i norm.

Podam przykład.
Inwestor zleca; zainstalowanie 10 dodatkowych gniazd pt. w szkole (10 obwodów po 10mb).
Prosta sprawa: wykuć bruzdę 100mb, osadzić 10 puszek i zainstalować 10 gniazdek.
Ale inwestor nie wspomniał o:

  • badaniu rezystancji izolacji każdego obwodu,
  • sprawdzeniu ciągłości przewodów,
  • sprawdzeniu punktu odbioru,
  • badaniu skuteczności samoczynnego wyłączenia,
  • sprawdzeniu usytuowania gniazda wg projektu,
  • dostarczenia protokołu z pomiarów,
  • itp.
    Na dzisiaj tyle. ( ogólnie koniec)
    Ps.
    A czy kolega ma w ogóle uprawnienia do wykonywania instalacji???
    Proszę zwrócić uwagę iż instalacje niskonapięciowe np.: 24V ,
    z powodu dużych prądów są częstymi przypadkami pożarów.

Witam Kolegę Edwarda i wszystkich Kolegów na FORUM.

Norma wyraźnie mówi o napięciu znamionowym w sieci czy danej instalacji. Nikt nie jest w stanie rozważać czy w danej instalacji jest przesyłana prąd energetyczny, muzyka czy tajne rozmowy “radiofonii wsi”. Więc norma odnosi się do wszystkich, bez względu na stosunek do polityki.

A może Kolega coś nam podpowie. Może są takowe normy, o których autor wątku i ja nie wiemy?

Odnośnie pomiarów przewodów teletechnicznych, proponuję zajrzeć na stronę producenta. Są tam m.in. informacje o napięciach probierczych.

http://www.technokabel.com.pl/yntksy.html
http://www.technokabel.com.pl/ytksy.html
http://www.technokabel.com.pl/ftp.html

ps. jak długie przewody VGA zaprojektowałeś?