Impedancja pętli zwarcia

Witam !
Mam następujący problem: podczas pomiaru impedancji
pętli zwarcia miernikiem EUROTEST 61557 wyrzuca
mi różnicówkę. Sytuacja jest taka że przy badaniu gniazd
w tym samym budynku na innej kondygnacji zabezpieczonych
również różnicówkami pomiar przebiega normalnie, a w innych
pomieszceniach występuje wspomiany problem.

Jeżeli ktoś spotkał sie z takim problemem proszę o informacje .

Pozdrawiam

Witam Kolegę MERYJAN i wszystkich Kolegów na forum.

Owszem takie zjawisko morze wystąpić. Miernik wykonuje pomiar prądem np.: 15mA, aby nie wyzwolić RCD. Jeżeli instalacja lub jakieś urządzenie ma upływność np.: 10mA, to instalacja pracuje bez zarzutu. Lecz podczas pomiary prądy sumują się, (10+15=25) co spowoduje wyzwolenie RCD.