Impedancja pętli zwarcia - jak obliczyć

Cześć.
Potrzebuję obliczyć impedancję pętli zwarcia na końcu linii nN. Czy mógłby mi ktoś rozpisać obliczenia?

Podaje dane:
trafo 250kVA
YAKY 4x35 - 148m
Al.4x70 - 24m
ASXSN 4x70 - 127,3m
YAKXS 4x25 od szafki złączowo pomiarowej do szafki sterowniczej pompowni - 31m
YKY 5x2,5 - 10m ( do zasilania pompy )
maks. moc szczytowa 2,6kW

Na końcu linii czy dla pompy? Po drugie, wiesz co ma wpływ na impedancję? Z czego się składa?

Przesyłam wzory do obliczenia wartości prądu zwarcia. ze względu na fakt iż występują inne przekroje przewodów, należy dla każdego przekroju liczyć rezystancje i reakcja i następnie je dodać.

dla transformatora można przyjąć z karty katalogowej.

Moc urządzenia nie jest potrzebna.

Wartość prądu zwarcia oblicza się na podstawie wzoru

I_zw=U/(1,25∙Z_P )

gdzie:
Zp - impedancja pętli zwarcia metalicznego zamykającej się przewodami,
Izw - obliczony prąd zwarciowy,
1,25 – współczynnik bezpieczeństwa.

Impedancja pętli zwarcia ZP wynosi

Z_P=√((R_T+2∙R_L )^2+(X_T+2∙X_L )^2 )

gdzie:
RT- rezystancja transformatora,
XT – reaktancja transformatora,
RL - rezystancja linii,
XL - reaktancja linii.


Rezystancja RL i reaktancja XL linii przewodu wynosi:

R_p=l/(γ∙S)

Jednostkowa reaktancja linii kablowej o napięciu Un>1kV wynosi 0,1Ω/km:

X_p=0,1∙L

gdzie:
S- przekrój przewodu,