HAK(n)FtA, z historią

Oto i zdjęcie powodu dlaczego zarejestrowałem się po latach czytania na forum.
20250228_100942.jpg
Niedawno byłem na pewnej robocie, w ramach gratisu otrzymałem taką starą żeliwną głowicę kablową, co prawda niekompletna bo bez przykrywki ale nic to. Cała historia jest zbyt długa, na teraz, ale kiedyś może ją opiszę.
Kabel jaki do niej przychodził to HAKnFtA chociaż równie dobrze moze to być HAKFTA.
Chyba większość będzie wiedziala co to za kabelek.
To że kabel swoje lata ma, niejedną zimę widział, to wszyscy wiemy. Tylko jest jedno pytanie, dlaczego jedna żyła mu się skurczyła? Wiem że PEN w układach 3F może mieć mniejszy przekrój wg norm. Ale ktoś ma jakieś dane od i do kiedy produkowali takie kable?
3 żyły, brazowa, czarna i jasno czarna po porównaniu wymiarów z tabelą wymiarów walcówek sektorowych mają 35mm2, standardowy przekrój.
Ale jasna żyła ma troszeczkę mniejsze wymiary, które nie są uwzględnione w tabeli ale to sugeruje że będzie przekrój 25mm2.

Więc finalny opis kabla będzie HAK(n)FtA 3x35+25mm2.

Ktoś ma jakieś dane historyczne o takiej konstrukcji?

A to przyczyna dlaczego mnie wezwano:
20250220_195321.jpg
20250220_180915.jpg
A przy okazji, jest zagadka.
Dlaczego wykres z pomiaru innych żył ma taką wysepkę na środku?
20250220_180850.jpg

[quote=DziadBolonski post_id=165118 time=1740761402 user_id=41048]
Dlaczego wykres z pomiaru innych żył ma taką wysepkę na środku?
[/quote] “Niepełna przerwa” inaczej …nadpalone żyły ?

Nie, przyczyna jest całkiem inna. Ale chodzi o przerwę.

Pytanie, czy mówisz o tym małym “garbiku” przed znacznikiem, czy o dużym za znacznikiem?

Chodzi mi o ten schodek.
20250220_180850.jpg

[quote=DziadBolonski post_id=165118 time=1740761402 user_id=41048]
Wiem że PEN w układach 3F może mieć mniejszy przekrój wg norm. [/quote]
PE, nie PEN. PEN ma mieć taki sam przekrój. PE dla przekrojów żył roboczych od 35mm2 w górę może mieć połowę przekroju żyły roboczej.
[quote=DziadBolonski post_id=165118 time=1740761402 user_id=41048]
A to przyczyna dlaczego mnie wezwano:

20250220_195321.jpg
[/quote]
Zaraz zaraz, ja już widziałem gdzieś to zdjęcie :wink:

Rozumiem, że mam to interpretować jako wężyk z reflektometru?
jakie są parametry impulsu (U)?
jaka jest podstawa czasu w metrach?

Tak, jest to pomiar reflektometryczny.
A cała reszta danych jest na zdjęciu. 500mV/dz i 200ns/dz. Dlaczego nie w metrach? Bo pomiar był dokonywany oscyloskopem z podłączonym generatorem 50Ω sygnału prostokątnego 5V, a nie typowym reflektometrem. Więc długości jako takie trzeba sobie policzyć z czasu i VF.
Dla ułatwienia podam że VF dla kabli olejowych do 0,5-0,56.