taka sytuacja - budynek poniżej 1000m3; rozdzielnica na korytarzu, brak osobnej strefy. czy są jakieś przeciwwskazania projektowe do zainstalowania “głównego wyłącznika prądu”?
funkcjonalnie jest jak PWP, ale ponieważ rozdzielnica nie jest w osobnej strefie nie można go tak nazwać; więc czy można zgodnie z dzisiejszymi wymaganiami zaprojektować i wykonać “główny wyłącznik prądu” (przycisk identyczny jak pwp ale opisany jako “gwp”)? podłączenie kablem zwykły ydyp.
wg przepisów budynek nie musi mieć pwp, ale inwestor chce taki zainstalować, projektant wspomniał mi że przepisy nie pozwalają na taki projekt i montaż, choć nie podaje podstaw prawnych…
ktoś, coś może spotkał się z taką instalacją/projektem?
z góry dziękuje za podpowiedzi..
[quote=“pit84, post:1, topic:13520, full:true, full:true”]
wg przepisów budynek nie musi mieć pwp,
[/quote]
Według jakich przepisów?
[quote=“pit84, post:1, topic:13520, full:true, full:true”]
projektant wspomniał mi że przepisy nie pozwalają na taki projekt i montaż, choć nie podaje podstaw prawnych…
[/quote]
Zwolnić projektanta!
cytat: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami – ostatnia DzU nr 109/2004, poz. 1156 [1]) w budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem istnieje obowiązek instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.