Fotowoltaika, dwa stringi: dach i grunt - prawidłowe uziemienie

Witam
Właśnie firma założyła mi instalację fotowoltaiczną, trochę nietypową, ale ma to sens, dwa łańcuchy: dach na wschód, grunt na południe. Ta na gruncie jest oddalona od falownika (w garażu) o prawie 40m. Oba łańcuchy mają wykonane własne uziemienie szpilkowe i w związku z tym mam pytanie, czy te uziemienia powinny być połączone jakimś przewodem, bo elektryk z firmy twierdził, że nie jest to konieczne? Dodam, że przy instalacji gruntowej zainstalowano dodatkowe zabezpieczenie przepięciowe (elektryk wspominał coś o odległości powyżej 10m).

Kolega martin odpowiedział kompletnie nie na temat.
Autorze, jeżeli chodzi o zdublowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, to w przypadku przewodów między falownikiem a panelami dłuższymi niż 10m, zalecane jest zamontowanie jednego SPD pod panelami, a drugiego przy falowniku.
Jeżeli chodzi o połączenie uziomów, tak, należy je połączyć bednarką o wymiarach minimalnych 3x30mm.

[quote=“dartek, post:1, topic:15110, full:true, full:true”]
Właśnie firma założyła mi instalację fotowoltaiczną, trochę nietypową, ale ma to sens.[/quote]
To znaczy, że jest projekt o obliczeniami ochrony, odgromówki itd. Patrzysz w projekt i wiesz, co ma być zrobione. Chyba, że nie było, bo nie trzeba i się nie robi.
[quote=“dartek, post:1, topic:15110, full:true, full:true”]
bo elektryk z firmy twierdził, że nie jest to konieczne?[/quote]
Elektromonter ma wykonać to co jest w projekcie. Jeżeli ma jakieś wątpliwości, to idzie z nimi do kierownika robót i razem z projektantem idą do inwestora z rozwiązaniem problemu lub elektromonter wraca na stanowisko pracy i kręci śrubki.
[quote=“dartek, post:1, topic:15110, full:true, full:true”]
Dodam, że przy instalacji gruntowej zainstalowano dodatkowe zabezpieczenie przepięciowe (elektryk wspominał coś o odległości powyżej 10m).[/quote]
To w końcu dodatkowe, tak żeby było dodatkowe zabezpieczenie, czy może jednak konieczne, podstawowe, czyli nie dodatkowe.

Wrzuć skan projektu bez danych osobowych, to można coś ewentualnie pomyśleć.

—koniec posta na temat—
[quote=“dartek, post:1, topic:15110, full:true, full:true”]
Właśnie lekarz dał mi receptę, trochę nietypową, ale ma to sens. Część leków chemicznych i część ziół.[/quote]
Ooooo, to dobry lekarz.
[quote=“dartek, post:1, topic:15110, full:true, full:true”]
bo pielęgniarek z apteki twierdził, że nie jest to konieczne?[/quote]
Lekarz chyba wie lepiej, a aptekarz ma dac to co “dokur napisał”
[quote=“dartek, post:1, topic:15110, full:true, full:true”]
Dodam, że przy lekach ziołowych muszę robić ćwiczenia z chodzenia(Lekarz wspominał coś o odległości powyżej 10m).[/quote]
Oooo, dobry lekarz, leczy ogólnie, holistycznie i w ogóle.

[quote=“KonradOW, post:3, topic:15110, full:true, full:true”]
To znaczy, że jest projekt o obliczeniami ochrony, odgromówki itd. Patrzysz w projekt i wiesz, co ma być zrobione. Chyba, że nie było, bo nie trzeba i się nie robi.

[…]

Elektromonter ma wykonać to co jest w projekcie. Jeżeli ma jakieś wątpliwości, to idzie z nimi do kierownika robót i razem z projektantem idą do inwestora z rozwiązaniem problemu lub elektromonter wraca na stanowisko pracy i kręci śrubki.[/quote]
Instalacja odgromowa z instalacją fotowoltaiczną nie ma nic wspólnego. Jedna może istnieć bez drugiej i odwrotnie. To czy instalacja odgromowa jest potrzebna oraz jaka określa projektant do instalacji odgromowych, obliczając stopień i klasę zagrożenia piorunowego. Na tej podstawie projektuje instalację odgromową i jej rodzaj, lub nie wykonuje bo nie jest potrzebna.

Natomiast do instalacji fotowoltaicznej nie trzeba projektu, nie trzeba kierownika budowy, nie trzeba planów. Nawet zgłaszać jej nigdzie nie trzeba (do urzędu znaczy), bo jedyne zgłoszenie jest do Straży Pożarnej (jeżeli przekroczymy 6.5kW), oraz do operatora sieci jeżeli będzie ona do sieci podłączona (offgridu nie da się do operatora zgłosić bo i z siecią nie ma nic wspólnego).

Wykonujesz instalację wg, własnego widzimisie/doświadczenia/potrzeb klienta, robisz protokół pomiarowy, protokół odbioru i tyle.
[quote=“KonradOW, post:3, topic:15110, full:true, full:true”]
To w końcu dodatkowe, tak żeby było dodatkowe zabezpieczenie, czy może jednak konieczne, podstawowe, czyli nie dodatkowe.
[/quote]
O czym Ty pieprzysz? Kolejny post wypełniony ironią i treściami z dupy wziętymi. Żebyś to chociaż na papierze pisał, to by przynajmniej wartość opałową jakąś miały.

[quote=“w3501yyyy, post:4, topic:15110, full:true, full:true”]
[quote=“w3501yyyy, post:4, topic:15110, full:true, full:true”]
To w końcu dodatkowe, tak żeby było dodatkowe zabezpieczenie, czy może jednak konieczne, podstawowe, czyli nie dodatkowe.
[/quote]
O czym Ty pieprzysz? Kolejny post wypełniony ironią i treściami z dupy wziętymi. Żebyś to chociaż na papierze pisał, to by przynajmniej wartość opałową jakąś miały.
[/quote]
Nie przesadzajmy, kolega KonradOW, przynajmniej jak dla mnie, dostarcza odpowiednią dawkę humoru. Wg mnie kolega KonaradOW powinien odstać formową odznakę trefnisia. :smiley: Te sławetne porównania do lekarzy, prawników. Piękne. :slight_smile:

[quote=“w3501yyyy, post:4, topic:15110, full:true, full:true”]
To czy instalacja odgromowa jest potrzebna oraz jaka określa projektant do instalacji odgromowych, obliczając stopień i klasę zagrożenia piorunowego. Na tej podstawie projektuje instalację odgromową i jej rodzaj, lub nie wykonuje bo nie jest potrzebna.[/quote]
Nie znalazłem nigdzie projektanta do instalacji gromowych. Wszędzie elektrycy bez ograniczeń.

Legenda: IO (instalacja odgromowa)

Czy może raczej odwrotnie - na podstawie rodzaju wielkości obiektu projektuje się IO, dobiera się klasę LPS, a nie na odwrót.

No i WTP: 2. Budynek należy wyposażyć w instalację chroniàcà od wyładowaƒ atmosferycznych. Obowiàzek ten odnosi si´ do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczàcej ochrony odgromowej obiektów budowlanych.
[quote=“w3501yyyy, post:4, topic:15110, full:true, full:true”]
Natomiast do instalacji fotowoltaicznej nie trzeba projektu, nie trzeba kierownika budowy, nie trzeba planów. Nawet zgłaszać jej nigdzie nie trzeba (do urzędu znaczy), bo jedyne zgłoszenie jest do Straży Pożarnej (jeżeli przekroczymy 6.5kW), oraz do operatora sieci jeżeli będzie ona do sieci podłączona (offgridu nie da się do operatora zgłosić bo i z siecią nie ma nic wspólnego).[/quote]
Na szczęście ludzie nie rozumieją wyrazu projekt i twierdzą, że projekt (znaczy podpisany przez projektanta i prawidłowo wykonany) powyżej 6,5 nie jest potrzebny. A jest to szkic, do czego przekonują handlowcy.

<LINK_TEXT text=“Portal Gov.pl … oltaicznej”>Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej - Portal Gov.pl</LINK_TEXT>

Awokat wyciągnie art. 12 PB i niech tani elektryk z sepem się broni.
[quote=“w3501yyyy, post:4, topic:15110, full:true, full:true”] Wykonujesz instalację wg, własnego widzimisie/doświadczenia/potrzeb klienta, robisz protokół pomiarowy, protokół odbioru i tyle.[/quote]
Tak, branża nauczyła klientów, że nie jest potrzebny projektant i wykonanie obliczeń. Bo prawo nie wymaga. Może zrobić Józek z sepem onlajnem, formalnie jest elektrykiem.

[quote=“w3501yyyy, post:4, topic:15110, full:true, full:true”]
O czym Ty pieprzysz? Kolejny post wypełniony ironią i treściami z dupy wziętymi. Żebyś to chociaż na papierze pisał, to by przynajmniej wartość opałową jakąś miały.[/quote]
1.

Nie ubliżam Ci2.

jak na razie się nie odniosłeś do postu autora i nie odpowiedziałeś na proste pytanie, dopiero poźniej.
[quote=“w3501yyyy, post:4, topic:15110, full:true, full:true”]
Kolega martin odpowiedział kompletnie nie na temat.[/quote]
Nie uważasz, że to wklejka z AI?
[quote=“w3501yyyy, post:4, topic:15110, full:true, full:true”]
Jeżeli chodzi o połączenie uziomów, tak, należy je połączyć bednarką o wymiarach minimalnych 3x30mm.[/quote]
Przecież elektryk tamtejszy powiedział, że nie trzeba. Czyli albo On się nie zna, albo Ty chcesz “naciągnąć na pieniądze” - jakieś 45 m bednarki.
[quote=“w3501yyyy, post:4, topic:15110, full:true, full:true”]
Wg mnie kolega KonaradOW powinien odstać formową odznakę trefnisia.[/quote]
Dziękuję. Znaczy odznaka świński ryj? Przecież nie piszę o ludziach, dla których mięso świnki jest nieczyste religijnie - trefne.
[quote=“w3501yyyy, post:4, topic:15110, full:true, full:true”]
Te sławetne porównania do lekarzy, prawników. Piękne.[/quote]
Zaproponujcie może jeszcze jakiś zawód do porównania.

Pozdrawiam.

[quote=“w3501yyyy, post:2, topic:15110, full:true, full:true”]
Kolega martin odpowiedział kompletnie nie na temat.

Autorze, jeżeli chodzi o zdublowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, to w przypadku przewodów między falownikiem a panelami dłuższymi niż 10m, zalecane jest zamontowanie jednego SPD pod panelami, a drugiego przy falowniku.

Jeżeli chodzi o połączenie uziomów, tak, należy je połączyć bednarką o wymiarach minimalnych 3x30mm.
[/quote]
Z tego co kojarzę to chodzi o wprowadzenie kabli do budynku i prowadzenie ich w nim na odległość powyżej 10 m. Jeżeli instalacja gruntowa ma panele w miejscu A, a 30 m dalej jest falownik, to nie ma uzasadnienia w normie dla dublowania SPD, wystarczą przy falownikach, a w praktyce można oprzeć się spokojnie na zabezpieczeniach wbudowanych w falownik. Niby norma zakazuje uznawanie za SPD ograniczników warystorowych wbudowanych w falownik, ale w gruntowych instalacjach ryzyko odnosi się do mienia, a nie zdrowia i życia, a producenci (przynajmniej ci więksi) uznają gwarancję w przypadku uszkodzenia z tytułu przepięcia atmosferycznego.

W instalacjach na budynkach SPD jednak już stosuję, głównie w celu zminimalizowania propagacji przepięcia po instalacjach wewnątrz budynku, te ograniczniki w falownikach nawet nie są konkretnie wyspecyfikowane. :smiley:

Choć elektryk twierdzi, że nie jest to konieczne, zasady ochrony przeciwprzepięciowej sugerują, że przy większych odległościach (jak wspomniane 40 metrów) różne uziemienia mogą prowadzić do problemów z wyrównaniem potencjałów podczas przepięć, co mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo i trwałość systemu. W niektórych przypadkach instalacja przepięciowa zabezpieczająca może częściowo łagodzić te różnice, ale warto upewnić się, czy oba uziemienia powinny być spięte, zwłaszcza jeśli instalacja gruntowa jest daleko od falownika.