Witam. Mam pytanie: jak to sie stalo ze na dwoch wtykach w gniazdku 230V dwie fazy w sensie ta sama. Zamiast przewodu N jest L a na bolcu normalnie PE. a obok w gniadku jest na odwrot jest FAZA niby masa i na bolcu znow faza??? Czy nie jest to spowodowane zlym podlaczeniem czy moze to byc jakies uszkodzenie instalacji?
witam Kolegę:)
Temat taki był niedawno wałkowany na forum. Proponuję skorzystać z opcji szukaj. To po pierwsze. Po drugie polecam sprawdzić ową obecność napięcia za pomocą starej poczciwej probówki zamiast neonówki.
Witam Kolegę Jacka (opornik) i wszystkich Kolegów na FORUM.
I ooooooo to chodzi. Wielokrotnie zwykła próbówka (z żarówką np. 15W) jest lepsza (i nie zastąpiona) od mierników czy wskaźników neonowych.
Należy odkręcić gniazko i sprawdzić sposób połączenia. Trzy przewody, czy dwa zasilające. Użyte sformułowanie L, N, PE bez tych czynności może być mylące we wnioskowaniu!
Co do powyższej usterki, jedyne jakie mi przychodzi do głowy to w najbliższej rozdzielce (tablicy) odkręcony lub upalonu masz przewód “N” i pokazujące się napięcie na przewodzie neutralnum, to napięcie zamykające się przez jakiś odbiornik(np. żarówkę) a napięcie na bolcu to albo masz mostek w gniazdku pomiędzy “N” i “PE” (stare metody) albo zamienione przewody “N” z “PE”.