Eksploatacja transformatorów

Czy ktoś jest w posiadaniu polskiej normy dotyczącej eksploatacji transformatorów ? albo jakiegoś linku do strony gdzie mógłbym takoą znaleźć ? Dziękuję i pozdrawiam. witt4@o2.pl

Witam
Jest tylko norma ogólna:
PN-EN 50110-1:2001
Eksploatacja urządzeń elektrycznych
IDT EN 50110-1:1996
Normy na eksploatację transformatorów nie ma.
Skorzystać można ze staraych nieobowiązujących przepisów eksloatacji urządzeń elektrycznych lub z instrukcji publikowanych w necie przez ZE jak np. ta:
http://www.zeo.olsztyn.pl/docs/ire.pdf
Pozdrawiam
Teodor

Witam,

Jeżeli chodzi o eksploatację transformatorów to obecnie obowiązuje “Ramowa instrukacja transformatorów” (http://www.elektryka.pl/fs_all_publikacje_RIET2001.html) wydana przez Energopomiar Elektryka w Gliwicach. Zapraszam na stronę www.elektryka.pl

Pozdrawiam
Łukasz

Witam,

Odgrzewam trochę temat, ponieważ czasu upłynęło i może coś się tutaj w przepisach urodziło nowego.

Może najpierw przedstawię problem.

Jest stacja, stacja z lat 70 zeszłego wieku. W latach 80 został wymieniony transformator ze zwykłego olejowego na hermetyczny. “Istnieje Szczegółowa instrukcja eksploatacji stacji transformatorowej …” przy czym odnosi się ona do stanu pierwotnego ze starym trafo. W międzyczasie została wymieniona tylko rozdzielnia nN. Stacja ma comiesięczny serwis i wygląda on tak, że w godzinach wczesnoporannych stacja zostaje wyłączona na jakieś 20 minut, zostają przedmuchane szyny, pomieszczenia rozdzielni i wykonane są ogólne oględziny wraz z pomiarem temperatur przekładników i transformatora razem ze wszelkimi złączami. Instrukcja obsługi mówi tylko o tym, że co tydzień powinny być przeglądy, a badania (przy czym tutaj jest mowa cały czas o tym starym trafo) oleju itp. należy wykonywać co pół roku. Wyłączenia comiesięczne są dosyć uciążliwe i chciałbym je ograniczyć. Czy są jakieś normy dotyczące eksploatacji transformatorów. Czy pozycja: http://www.elektryka.com.pl/pl/publikacje/ramowe-instrukcje-eksploatacji/201-ramowa-instrukcja-eksploatacji-transformatorow-2012 jest godna polecenia?

Witam

Transformatory hermetyczne wraz z wprowadzeniem do powszechnego użytkowania ograniczyły znacznie zakres prac eksploatacyjnych związanych z ich użytkowaniem. Producenci oraz logika sugerują że brak (otwartego baniaka z olejem) czyli konserwatora ogranicza oddziaływanie czynników zewnętrznych wpływających na pogorszenie wartości dielektrycznych. Niektóre firmy jak ABB oraz inne wręcz odradzały jakiekolwiek badania czy testy transformatorów hermetycznych ze względu na czasookres gwarancji dłuższy niż interwał określany w obowiązujących przepisach eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Stara Unia (UK) podchodzi do tego w prosty sposób. Raz do roku badanie próbki oleju i nic więcej jeżeli chodzi o transformator, który ciągle pracuje.
Jeżeli przewa w jego pracy jest dłuższa niż 30 dni lub transformator jest przenoszony z jednej stacji do innej należy wykonać komplet pomiarów.

Stacje GPZ mają montowane systemy stałego monitoringu parametrów oleju oraz live video infra red stream na zaciski transformatora.

W Twoim przypadku małej stacji proponuję zaktualizować instrukcję eksploatacji określając czasookres do badania oleju raz do roku w transformatorze starszym niż 5 lat. Raz a rok wykonanie zdjęć termowizyjnych połączeń szyn lub tańsze rozwiązanie z użyciem punktowego termometru IR with laser guide.

Pozdrawiam Darek

Za “ramową instrukcją eksploatacji transformatorów” z 2012r:
Transformatory grupy III (do 2,5MVA) hermetyczne:

  1. badania pomontażowe
  • oględziny
  • pomiar przekładni, sprawdzenie grupy połączeń
  • pomiar rezystancji uzwojeń
  • pomiar rezystancji izolacji uzwojeń
  • pomiar prądów magnesujących (zalecane)
  • sprawdzenie wyposażenia
  1. Próby okresowe
  • nie wykonuje się badań kontrolnych

Wiążąca jest oczywiście instrukcja ruchu i eksploatacji. W niej u siebie w firmie poszerzamy powyższy zakres do: oględziny i badania termograficzne całej stacji co 6 m-cy. Przeglądy stacji obejmują pomiary ochrony przeciwporażeniowej co 5 lat. Opracowując to wzorowaliśmy się między innymi na “Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” ZKE Dystrybucja sp. z o.o. z 2008 roku.