Dwu- i czterokwadrantowy licznik energii

Co znaczy, żę licznik jest dwukwadrantowy lub czterokwadrantowy?

Witam

Czterokwadrantowy mierzy energię czynną i bierną w kierunku pobór i oddawanie, natomiast dwukwadrantowy mierzy energię bierną indukcyjną i pojemnościową.

Pozdrawiam
Yanc

Licznik 4-kwadrantowy to taki licznik który potrafi rejestrowac energie bierna w 4 kanałach w zależności od kierunku przepływu energii czynnej (ma szczególne zastosowanie w przypadku np. lokalnych wytwórców energii elektrycznej). W liczniku zwykłym jest albo energia bierna pobrana Q+ albo oddana Q-. W liczniku 4-kwadrantowym są to ćwiartki (kwadranty) I P+Q+, II P-Q+, III P-Q-, IV P+Q+. W przypadku Odbiorców energii licznbik 4-kwadrantowy konfiguruje sie tak aby energia bierna była rejestrowana z 1 lub 4 cwiartki lub energia 1 i 2 cwiartki orac 3 i 4 cwiartki sumowana.

IV P+Q- oczywiście

Napiszę jeszcze tak. W przypadku gdy u klienta (wytwórcy, np. mała elektrownia wodna, biogazowa, itp) wisi zwykły licznik elektroniczny lub 4 liczniki indukcyjne P+P-Q+Q- nie jestes w stanie okreslic jaki był pobór/oddawanie biernej w zależności od kierunku czynnej. W liczniku 4-kwadrantowym bedziesz wiedział. pozdrawiam

Witam!

Podbiję trochę temat dotyczących liczników 4kwadrantowych. Czy mając dane z rejestrów 1.8.0, 2.8.0, 5.8.0, 6.8.0, 7.8.0, 8.8.0 da się (jak?)wyliczyć tg fi?

[quote=“scss, post:6, topic:3124, full:true, full:true”]
Witam!



Podbiję trochę temat dotyczących liczników 4kwadrantowych. Czy mając dane z rejestrów 1.8.0, 2.8.0, 5.8.0, 6.8.0, 7.8.0, 8.8.0 da się (jak?)wyliczyć tg fi?
[/quote]
tgφ to stosunek mocy biernej do mocy czynnej. Jakim cudem chce Kolega policzyć wartość tego współczynnika na podstawie wskazań rejestrów energii?