drzwi do trafostacji wbudowanej w budynek

Witam. Mam pytanie: mamy trafo stacje będącą własnością PGE wbudowaną w budynek. Oczywiście ściany stacji REI120, odległość od pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi 2,8m. Ze stacji są wyjścia tylko na zewnątrz - i teraz pytanie : na jakiej podstawie (ustawa lub norma) Zakład Energetyczny wymaga żeby te drzwi były EI60, drzwi na dodatek są z żaluzjami i jeżeli żaluzje mają być tez EI60 to wychodzi bardzo drogo. Jaka jest podstawa prawna do wymagania takich drzwi. Proszę o podpowiedź

Kolego musisz zobaczyć wasze umowy dzierżawy pomieszczenia. Jeśli pomieszczenie zostało przekazanie nieodpłatnie dla PGE to nie mają prawa wymagać teraz wymiany drzwi.

Wszystkich obowiazuje rozporządzenie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dokładniej dział VI &207-&290 Bezpieczeństwo pożarowe. Chyba że faktycznie ustalenia dzierżawy pomiedzy stronami stanowia inaczej jak Pisze Kolega wyżej.
Poczytaj artykuł producenta http://www.elektrobud.pl/dypage/pokaz/59 a najlepiej podzwonić do producentów i popytać jak realizują takie zamówienia i jakimi kieruja się przesłankami. To pomaga.