Jakie przepisy aktualnie określają dopuszczalne spadki napięcia w sieciach i instalalacjach elektroenergetycznych ?
A które przepisy określają wartoci występowania harmonicznych w sieci?
Spadki napięć -norma PN-IEC 60364-5-52-2002, pkt 525, ( Z informacji w PKN wszystkie normy z zakresu 60364 są obowiązujace), harmoniczne w napięciu PN-EN 50160/98, w prądzie PN-EN 61000–3-2.
Z poważaniem
jwt
A czy jest może w naszym kraju dostawca energii elektrycznej który się tym problemem przejmuje, bynajniej BE wcale.
Wszystkie zakłady energetyczne obowiązuje rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 25 września 2000 r. “w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców” (Dz.U. nr 85 poz. 957). Rozdział 6 paragraf 32 mówi o częstotliwości, napięciu i zawartości harmonicznych. W taryfie każdego zakładu jest rozdział jakie bonifikaty i upusty należą się za niedotrzymanie standardów jakościowych. Rozporządzenie można sobie pobrać np. z www.abc.com.pl albo z www.prawo.lex.pl.
Pan Krzysztof zadał pytanie w taki sposób, że nie wiadomo o co chodzi czy o dopuszczalne wahania napięcia w sieci czy tez o dopuszczalne spadki napięcia w instalacjach.
Jeśli chodzi o dopuszczalne spadki napięcia to normie PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC - jest taki zapis " W przypadku instalacji niskiego napięcia spadek napiecia jest ograniczony do 4%, toteż zakres napięcia użytkowego wynisi+10%,-14%."
Zauważam, że autorzy różnych publikacji uznają 4% jako całkowity dopuszczalny spadek napięcia w instalacji ( bez względu na rodzaj odbiorników - dawniej było siłowe inaczej niż oświetleniowe) , którym należy się podzielić z siecią rozdzielczą ZE. Oznacza to, że 4% obowiązuje od źródła zasilania np. transformatora SN/0,4kV do odbiornika.
Chętnie poznałbym opinię kolegów z forum.
Uważam, że niezwykle trudno jest utrzymać poziom 4% Spadku napięcia od transformatora do odbiornika np Oprawy oświetleniowej w domu. Spotkałem się z publikacją, bodajże w INSTALATORZE, że 4% to jest dopuszczalny spadek od złącza do najdalszego odbiornika instalacji. A swoją drogą to sprawdzę ww normę.