Jaka dokumentacja jest potrzebna/niezbędna aby “strażak” odebrał instalację oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w budynku pełniącym funkcję restauracji?
Projekt budowlany uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż., dokumentacja powykonawcza sporządzona na kopii projektu budowlanego, w zależności od KPSP także uzgodniona przez rzeczoznawcę ppoż., oświadczenie kierownika robót, protokoły pomiarowe: oświetlenia awaryjnego z siatką pomiarową, czasu działania oświetlenia awaryjnego, z badań rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej linii zasilających oprawy, dokumenty dot. zastosowanych materiałów, w szczególności atesty cnbop.
Tyle powinno mu wystarczyć.
Edit: jak zastosowano centralną baterię/monitorowanie opraw to potrzebny jest jeszcze protokół z uruchomienia
Kolega MarcinRCD zdecydowanie wyczerpał temat, jeżeli przekażesz wymienioną przez niego dokumentację to nie będzie żadnego problemu.