Dobór zabezpieczeń od przeciążeń

Proszę o poradę.
Jaki prąd I2 przyjąć w warunku I2<=1,45Iz
(PN -IEC 60364-4-43) dla przykładowych wyłączników np. B-16A, C-32A, bezpieczników 50A.
Gdzie te wartości można znaleźć?

I2 - 1,45 dla wyłączników nadprądowych (wyłączenie następuje przed upływem 1 h)
1,15 dla przekaźników bimetalowych (wyłączenie następuje przed upływem 20 min)
1,6 dla wkładek bezpiecznikowych topikowych o In powyżej 25 A (wyłączenie następuje przed upływem 1 do 4 h)
Dane te odczytuje się z charakterystk czasowo prądowych zabezpieczeń jest to jednak kłopotliwe i starczy że kożysta się z mnożników podanych wyżej.
Typ wyłącznika C,B,A nie ma na tą wartość wpływu .
TAK więc dla B-16 = 16* 1,45 =23,2 i jest taki sam dla C-16 i D-16. Tak samo przy A_B_C_D 50.
Z poważaniem Darek.
PS Z tego wynika że dla wyłączników nadmiarowo- prądowych można przyjąć wartość prądu obciążalności długotrwałej przewodu.