Dobór rezystora uziemiającego - jakie kryteria?

Witam,
jakie są kryteria doboru rezystora uziemiającego dla sieci SN pracującej z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor? Wiem, że sieci SN bardzo rzadko pracują w takim układzie.
Czy głównym kryterium doboru rezystora jest ograniczenie prądu zwarcia doziemnego do zadanej wartości czy może ograniczenie wartości przepięć ziemnozwarciowych?
Bardzo proszę zorientowanych o pomoc.

Pozdrawiam
Paweł

Witam,

Nie jest do konca prawda, ze sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor czy reaktancje indukcyjna jest czyms niezwyklym.
Standardowe kryteria brane pod uwage przy wyznaczaniu sposobu polaczenia punku neutralnego z ziemia to:

  • wartosc przepiec ziemnozwarciowych,
  • warunki dzialania zabezpieczen ziemnozwarciowych,
  • oddzialywanie pradu ziemnozwarciowego na srodowisko,
  • ciaglosc dostawy energii do odbiorcow,
  • koszty wykonania danego ukladu polaczenia punktu neutralnego z ziemia.

Wiecej na ten temat moze Kolega znalezc w ksiazkach poswieconych zwarciom w systemach elektroenergetycznych (np. u Kanickiego czy Machowskiego) lub tu: student.agh.edu.pl/~linkin/ESR%20wykłady/Sieci_rozdz_w14.pdf

Pozdrawiam
Klaudiusz

jak powyższy link nie działa, to tu grzebać: http://student.agh.edu.pl/~linkin/ESR%20wyk�ady/