Witam,
jakie są kryteria doboru rezystora uziemiającego dla sieci SN pracującej z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor? Wiem, że sieci SN bardzo rzadko pracują w takim układzie.
Czy głównym kryterium doboru rezystora jest ograniczenie prądu zwarcia doziemnego do zadanej wartości czy może ograniczenie wartości przepięć ziemnozwarciowych?
Bardzo proszę zorientowanych o pomoc.
Nie jest do konca prawda, ze sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor czy reaktancje indukcyjna jest czyms niezwyklym.
Standardowe kryteria brane pod uwage przy wyznaczaniu sposobu polaczenia punku neutralnego z ziemia to:
wartosc przepiec ziemnozwarciowych,
warunki dzialania zabezpieczen ziemnozwarciowych,
oddzialywanie pradu ziemnozwarciowego na srodowisko,
ciaglosc dostawy energii do odbiorcow,
koszty wykonania danego ukladu polaczenia punktu neutralnego z ziemia.
Wiecej na ten temat moze Kolega znalezc w ksiazkach poswieconych zwarciom w systemach elektroenergetycznych (np. u Kanickiego czy Machowskiego) lub tu: student.agh.edu.pl/~linkin/ESR%20wykłady/Sieci_rozdz_w14.pdf