Witam posiadam silnik pierścieniowy oraz rezystor rozruchowy urządzenia te nie pracowały nigdy razem. Silnik ma pracować w aplikacji o rozruchu ciężkim. Czy rezystor jest odpowiedni do silnika ?
dane silnika:
Moc - 75kW
stojan 380V/139 A
wirnik - 256V/179 A
Do tego rezystor rozruchowy dane :
rozruch średni - 260kW
rozruch ciężki - 200 kW
U/I wirnika - 157/427
średni prąd rozruchu 610 A
opór 025 Ohm
liczba kolejnych rozruchów 2
A nie lepiej przełącznik gwiazd trójkąt?
…to silnik pierścieniowy więc pozostaje z metod tradycyjnych rezystor lub autotransformator.
Moim zdaniem trzeba sprawdzić rezystancję największego stosu oporników, dodać do rezystancji uzwojeń i sprawdzić , czy Ir<4,5 x In wirnika, zachowując przy tym moment w zakresie 0,5-0,7 momentu znamionowego. Sporo nieużywanych i zapomnianych wzorów ![]()
Dziękuję za zainteresowanie tematem. elmontjs mógłbyś wstawić te “zapominane wzory” bądź książkę albo stronę na których mógłbym je znaleźć. Czy ta wartość 28 Ohm podana na tabliczce znamionowej to nie jest właśnie rezystancja największego stopnia ?
elmontjs mógłbyś wstawić te “zapominane wzory” bądź książkę albo stronę na których mógłbym je znaleźć.
Owe książki “Maszyny elektryczne” różnych autorów są ogólnie dostępne a coś na skróty … wystarczy wygooglować i jest:
http://www.pawlak-automatyka.pl/wyznacz … -oporowego..
Dziękuję bardzo za link.