Witam
Chcialem sie zapytac czy moze mi ktos pomuc w sprawie doboru przekroju przewodow…Moze ma ktos jakies materialy na ten temat lub jakas strone www gdzie byloby cos takiego opisane ,prosilbym o szybka odpowiedziec
Serdeczne dzieki za pomoc dla wszystkich uzytkownikow.
Witek
Do czego?
do obciążalności długotrwałej? zwaRCIOWEJ? wciągania w rurki? układania w korytkach, naprężeń mechanicznych?
Sposób doboru zależy od wielu czynników. Pytanie jest mało sprecyzowane. Więcej w normie PN-IEC 60364-5-523 mówiącej o długotrwałej obciążalności przewodów.
Witam!
Dobor przekroju przewodow:
-
ze wzgledu na warunki srodowiskowe (kabel, przewod napowietrzny czy np wtynkowy itd).
-
ze wzgledy na warunki mechaniczne: dla instalacji elektrycznych wtynkowych, natynkowych, w rurkach itp:
s>=1mm2.
-
ze wzgledu na szczytowy prad obciazenia IB:
IB=…A wiec dobieramy przewod, aby jego prad obciazenia IZ byl wiekszy od IB i w ten spocob odczytujemy s - czyli przekroj (dobieramy np z PBUE).
-
ze wzgledu na prad przeciazeniowy:
to zalezy jakie mamy zabezpieczenia obwodu:
-
dla bezpiecznika:
IZ>=(1,6/1,45)*Inb;
gdzie IZ - obciazalnosc dlugotrwala przewodu
Inb - prad wkladki bezpiecznikowej
-
dla wylacznika nadpradowego:
IZ>=Inw;
gdzie IZ - obciazalnosc dlugotrwala przewodu
Inw - prad wylacznika nadpradowego
I jak zwykle s odczytujemy z tablic (np PBUE) zaleznie od IZ.
- ze wzgledy na prad zwarciowy:
s>=(1/k)*(PIERWIASTEK(I2t))
k - jednosekundowa gestos pradu (dla Cu=115, dla Al=74)
I2t - calka Joule’a wylaczania
- ze wzgledu na spadek napiecia wywolany pradem IB:
Jest to duzy wror i ciezko go bedzie tutaj napisac, wiec odsylam do literaturu (np.: Musial E, Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne, stona 526).