Dobor przekroju przewodow

Witam
Chcialem sie zapytac czy moze mi ktos pomuc w sprawie doboru przekroju przewodow…Moze ma ktos jakies materialy na ten temat lub jakas strone www gdzie byloby cos takiego opisane ,prosilbym o szybka odpowiedziec

Serdeczne dzieki za pomoc dla wszystkich uzytkownikow.
Witek

Do czego?

do obciążalności długotrwałej? zwaRCIOWEJ? wciągania w rurki? układania w korytkach, naprężeń mechanicznych?

Sposób doboru zależy od wielu czynników. Pytanie jest mało sprecyzowane. Więcej w normie PN-IEC 60364-5-523 mówiącej o długotrwałej obciążalności przewodów.

Witam!
Dobor przekroju przewodow:

  1. ze wzgledu na warunki srodowiskowe (kabel, przewod napowietrzny czy np wtynkowy itd).

  2. ze wzgledy na warunki mechaniczne: dla instalacji elektrycznych wtynkowych, natynkowych, w rurkach itp:
    s>=1mm2.

  3. ze wzgledu na szczytowy prad obciazenia IB:
    IB=…A wiec dobieramy przewod, aby jego prad obciazenia IZ byl wiekszy od IB i w ten spocob odczytujemy s - czyli przekroj (dobieramy np z PBUE).

  4. ze wzgledu na prad przeciazeniowy:
    to zalezy jakie mamy zabezpieczenia obwodu:

  • dla bezpiecznika:
    IZ>=(1,6/1,45)*Inb;
    gdzie IZ - obciazalnosc dlugotrwala przewodu
    Inb - prad wkladki bezpiecznikowej

  • dla wylacznika nadpradowego:
    IZ>=Inw;
    gdzie IZ - obciazalnosc dlugotrwala przewodu
    Inw - prad wylacznika nadpradowego

I jak zwykle s odczytujemy z tablic (np PBUE) zaleznie od IZ.

  1. ze wzgledy na prad zwarciowy:

s>=(1/k)*(PIERWIASTEK(I2t))
k - jednosekundowa gestos pradu (dla Cu=115, dla Al=74)
I2t - calka Joule’a wylaczania

  1. ze wzgledu na spadek napiecia wywolany pradem IB:

Jest to duzy wror i ciezko go bedzie tutaj napisac, wiec odsylam do literaturu (np.: Musial E, Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne, stona 526).