Dobór przekładników pomiarowych SN

Witam drogich kolegów,
potrzebuję dobrać przekładniki prądowe oraz napięciowe dla układu pośredniego pomiaru SN. Sprawa jest dla mnie o tyle skomplikowana, że warunki
przyłączenia proj. stacji trafo do sieci dystrybucyjnej odbywa się z pola GPZ’u który zostanie w bliżej nie określonym czasie zmodernizowany, tzn.
rozdzielnica w GPZ’cie zostanie wymieniona z 10kV na 20kV (zakładają to warunki). Jak postąpić z doborem przekładników można dobrać jeden typ na dwa etapy
manewrując przekładniami strony pierwotnej bez konieczności wymiany tych przekładników z I-etapu??

I etap:
I=124A
U=10kV
SwtI=5,43 VA (moc tracona na stykach + moc pob. przez licznik + moc trac. na przewodach)
SwtU=9,3 VA (moc pob. przez licznik + moc modułu P22 + moc modułu B4)

1.2 x Ipn > In
1.2 x 125 = 150A > 124,30 A


II etap:
I=62A
U=20kV
SwtI=5,43 VA (moc tracona na stykach + moc pob. przez licznik + moc trac. na przewodach)
SwtU=9,3 VA (moc pob. przez licznik + moc modułu P22 + moc modułu B4)

1.2 x Ipn > In
1.2 x 75 = 90A > 62,07 A

Rozdzielnica proj. to Rotoblok SF6 prod. ZPUE (Pz=2MW)
preferowane przekjładniki z ABB (IMZ, UMZ)
dziękuję za pomoc
pozdrawiam

Witam :slight_smile:

W tym przypadku przy docelowej zmianie napięcia zasilania sugeruję przewidzieć koniecznośc wymiany przekładników, a tymczasem dobrać je do obecnych warunków zasilania.
O ile się nie mylę odbiorca zasilany z sieci SN powinien być poinformaowany o zmianie warunków zasilania z min. trzyletnim wyprzedzeniem, więc sprawa jest wg mnie odległa.
Między czasie może się wiele zmienić i dzisiejszy dobór do przyszłych warunków może być nietrafny.
W rotobloku wymiana przekładników nie sprawia dużego problemu.