Witam drogich kolegów,
potrzebuję dobrać przekładniki prądowe oraz napięciowe dla układu pośredniego pomiaru SN. Sprawa jest dla mnie o tyle skomplikowana, że warunki
przyłączenia proj. stacji trafo do sieci dystrybucyjnej odbywa się z pola GPZ’u który zostanie w bliżej nie określonym czasie zmodernizowany, tzn.
rozdzielnica w GPZ’cie zostanie wymieniona z 10kV na 20kV (zakładają to warunki). Jak postąpić z doborem przekładników można dobrać jeden typ na dwa etapy
manewrując przekładniami strony pierwotnej bez konieczności wymiany tych przekładników z I-etapu??
I etap:
I=124A
U=10kV
SwtI=5,43 VA (moc tracona na stykach + moc pob. przez licznik + moc trac. na przewodach)
SwtU=9,3 VA (moc pob. przez licznik + moc modułu P22 + moc modułu B4)
1.2 x Ipn > In
1.2 x 125 = 150A > 124,30 A
II etap:
I=62A
U=20kV
SwtI=5,43 VA (moc tracona na stykach + moc pob. przez licznik + moc trac. na przewodach)
SwtU=9,3 VA (moc pob. przez licznik + moc modułu P22 + moc modułu B4)
1.2 x Ipn > In
1.2 x 75 = 90A > 62,07 A
Rozdzielnica proj. to Rotoblok SF6 prod. ZPUE (Pz=2MW)
preferowane przekjładniki z ABB (IMZ, UMZ)
dziękuję za pomoc
pozdrawiam