Witam
Jak dobrac przekładnik prądowy do baterii kondensatorów??
Mam w szkole temat cwiczenia: dobór parametrów regulatora i w jednej z zakładek jest dobór przekladnika prądowego. Do wyboru są różne i przy zlym doborze program wyrzuca. Prowadzacy przedmiot zarzyczyl sobie aby wyjasnic na jakiej zasadzie jest ten przekladnika dobierany. tu jest ten program W moich obliczeniach wyszlo ze moc szczytowa 15min wynosi 115 KW.
Pliki pobrania - Twelve Electric - Kompensacja mocy biernej, jakość energii elektrycznej,osprzęt elektrotechniczny. (Demo regulatora)
Chodzi o przekładnię?
Przekładnik dobieramy w ten sposób aby prąd znamionowy lub roboczy w sieci był zblizony do pradu znamionowego przekładnika pradowego, przewymiarowanie przekładnika jest niewłaściwe dla procesu regulacji i kompensacji (słabo obciążony przekładnik ma duże uchyby kątowe).
Zaleca się stosować przekładniki prądowe kl. 0,5 i dobierać je tak, aby współczynnik c/k mieścił się w granicach 0,1-0,75.
Współczynnik c/k (parametr określający strefę nieczułości regulatora) dobieramy na podstawie mocy pierwszego stopnia baterii kondensatorów i przekładni przekładnika pradowego (i napięciowego) oraz napiecia znamionowego sieci