Witam jak w temacie urządzenie 11 kW- śrutownik w gospodarstwie rolnym długość lini to 60m kabel będzie ułożony w ziemi silnik napędowy trójfazowy indukcyjny 11kW wiem że jakbym poszperał na forum czy w książkach to bym znalazł odpowiednie wzory obliczeń ale jeśli ktoś z kolegów jest na bieżąco z doborem przewodów i kabli to proszę o pomoc z góry dzięki
Witam. Bez wezwania elektryka się nie obejdzie. Pierwsze co trzeba zrobić to pomiar IPZ w rozdzielnicy od której będzie prowadzony kabel aby nie okazało się że w razie zwarcia kabel zamieni się w grzejny. Potem resztę można liczyć. Bez tego co napisałem nie sposób dobrać właściwie zabezpieczeń.
Daj 5x4mm2 i będzie OK.
[Kolega się zastanowi, co pisze !]
[elpapiotr]
Normalnie rolnik dałby 4x2,5mm2 i N na obudowę maszyny.
A co z ewentualnym rozruchem (zwłaszcza gwiazda->trójkąt)?
[quote=“Brencik, post:3, topic:13425, full:true, full:true”]
Daj 5x4mm2 i będzie OK.
[/quote]
60 metrów i 4 kwadrat przy 11kW? Na dodatek na wsi, gratuluję odwagi.
Spadek napięcia będzie 4V, czyli 226V zamiast 230V. To dużo? Nie jeden na wsi ma większe spadki w gniazdkach w mieszkaniu.
[Kolega na wsi może robić sobie co chce. Tutaj trochę inne są kryteria wiedzy technicznej] [elpapiotr]
O ile w złączu jest 230, na wsi nie jest to wcale takie oczywiste ![]()
Zresztą, spadek napięcia to nie jedyne kryterium doboru przekroju żyły. Ja wiem, że maszyna będzie działać, a kabel z dymem nie pójdzie. Ale czy będzie bezpiecznie, bez pomiarów nie wiadomo. Skoro to forum branżowe, a nie “Zrób to sam Murator”, wypadałoby udzielać bardziej profesjonalnych porad.
Witam dziś albo jutro będę miał pomiar pętli także będzie można to przeliczyć jak trzeba
Witam, impedacja pętli zwarcia = 0,92 także prośba o przeliczenie kabla aktualna dla kolegów
Tylu speców i nikt nawet nie spróbuje coś podpowiedzieć, policzyć, podać choćby metodę, sposób na wyliczenie tego. Jednie co potrafią tutejsi spece od “zawodowej elektryki” to poniżać tych co nie maja pełnej wiedzy w danej dziedzinie i odsyłają do norm, przepisów albo piszą że tak się nie da, że źle, że poszukaj elektryka (właśnie akurat na tym forum ktoś kto zadaje pytanie znalazł - i co?) itp.
To może “spec” Brencik coś podpowie ?
Ja już napisałem jaki bym dał kabel.
Teraz wy. Może zróbmy tabelkę i każdy z “guru” (elpapiotr, STANCA itp) wpiszą jaki oni zastosowaliby kabel w tym przypadku. Zobaczymy jakie będą rozbieżności wśród “fachowców”. Tablelkę skonstruować należałoby w ten sposób że żaden z zawodników nie widziałby w niej żadnego wpisu oprócz swojego do czasu całkowitego wypełnienia tabelki.
Potem mogliby uzasadniać swoje wybory i obliczenia (o ile takowe przeprowadzili, bo nie wiem np. na jakiej podstawie odrzucają 5x4mm2)
Na jakiej podstawie taki a nie inny ? Czym autor (Brencik) się kierował, jakie obliczenia przeprowadził ?
Jesteś w stanie odpowiedzieć ?
PS. Ja jak do tej pory nie podałem żadnego przekroju, tak na marginesie, więc co mam obliczać ?
No właśnie, nie podałeś a powinieneś jako fachowiec z wielkim doświadczeniem (podobno, bo nie ma na to żadnych dowodów, tylko twoje własne słowa) taką odpowiedź udzielić lub przedstawić logiczne rozumowani dlaczego te 4mm2 to za mało i ile jest dobrze.
Kolego, wytłumacz wszystkim, jaki jest cel twojego pisania ?
Bo jeżeli pisać aby pisać, to panu dziękujemy.
PS. Nic nie powinienem, tak na marginesie.
[quote=“Brencik, post:10, topic:13425, full:true, full:true”]
Tylu speców i nikt nawet nie spróbuje coś podpowiedzieć, policzyć, podać choćby metodę, sposób na wyliczenie tego.
[/quote]
Gdzie Twoje podpowiedzi? Gdzie Twoje obliczenia? Ciężko Kolego pracujesz na permanentnego bana.
Swoje przemyślenia ad personam zachowaj dla siebie.
Ad personam to to póki co na mnie naskakujecie wszyscy po kolei wielcy elektrycy.
Autor tematu zadał proste pytanie i nikt z szanownych inżynierów nie jest w stanie udzielić żadnej, powtarzam, żadnej sensownej i zrozumiałej odpowiedzi. Rolnik po podstawówce weźmie zatem kabel pierwszy z brzegu, podłączy i będzie mu działało przez kolejne kilkadziesiąt lat a wy będziecie bić pianę i grać w ciuciubabkę i odsyłać do innych elektryków i przepisów.
[quote=“Brencik, post:17, topic:13425, full:true, full:true”]
Rolnik po podstawówce weźmie zatem kabel pierwszy z brzegu, podłączy i będzie mu działało przez kolejne kilkadziesiąt lat
[/quote]
Rolnik po podstawówce może zapiąć do konia lub ciągnika pług i zrobić podorywkę. Od wykonania instalacji jest elektryk. Kumasz? Elektryk ma po swojej robocie wykonać pomiary i dopuścić instalację do eksploatacji. Kolejny, tak idiotyczny wpis i wylatujesz.
Brencik -po raz ostatni. Udowodnij, że, zgodnie z PN-IEC 60364-5-52 na odcinku złącze kablowe - koniec twojego kabla/przewodu będzie spadek napięcia nie większy, niż 4 %
Potrafisz ?
[quote=“opornik, post:18, topic:13425, full:true, full:true”]
Rolnik po podstawówce może zapiąć do konia lub ciągnika pług i zrobić podorywkę. Od wykonania instalacji jest elektryk. Kumasz? Elektryk ma po swojej robocie wykonać pomiary i dopuścić instalację do eksploatacji.
[/quote]
Ja natomiast znam życie i realia. A wy normy i przepisy o których ten rolnik nie ma pojęcia.
[quote=“opornik, post:18, topic:13425, full:true, full:true”]
Udowodnij, że, zgodnie z PN-IEC 60364-5-52 na odcinku złącze kablowe - koniec twojego kabla/przewodu będzie spadek napięcia nie większy, niż 4 %
[/quote]
Nie potrafię, a Ty? To pokaż.