Dobieranie współczynnika jednoczesności

Cześć wam,

Pomóżcie proszę w stosunkowo prostym problemie.

Potrzebuję dobrać współczynnik jednoczesności dla:

    • WLZ 1
  • Ilość lokali: 21
  • moc per lokal: 5kW


    • WLZ 2
  • Ilość lokali: 16
  • moc per lokal: 5kW

Jest to kamienica w której należy wymienić WLZy pionowe; w pierwszej klatce na przekrój 35mm2; w drugiej na 25 mm2.

Ja to traktuje jako “Modernizacja instalacji”, natomiast zastanawiam się również czy może być to rozumiane jako nowa instalacja, ponieważ w zasadzie robię on nowa obliczenia i zmieniamy przekrój WLZów na większe…

W lokalach jest gaz.

Dlaczego poruszam ten problem?

Ponieważ norma, którą się sugeruje N SEP-E-002 zawiera w sobie tabelkę z doborem współczynnika jednoczesności, jednakże nie bezpośrednio dla 21 lokali; w tej tabelce jest wartość dla 20 lokali i dla 25 lokali - niema dla 21 lokali;

Pomóżcie proszę i powiedzcie w jaki sposób rozwiązać ten problem:

Dobór współczynnika jednoczesności wobec WLZów, które zasilają nie bezpośrednio tą liczbę lokali jak w tabelce z normy.

Ja przyjąłem takie wartości:

WLZ A

Mieszkań: 21
Moc per lokal: 5000 W
Współczynnik jednoczesności:
Traktujemy tą instalację jako nową, gdzie lokale są zagazowane
Kj = 0,229

WLZ B

Mieszkań: 16
Moc per lokal: 5000 W
Współczynnik jednoczesności:
Traktujemy tą instalację jako nową, gdzie lokale są zagazowane
Kj = 0,256

Czy one są poprawne ?

Instalacja w kamienicy mocowo i wyposażeniowo można podpiąć pod instalację modernizowaną (punkt 3.4 SEP 002), dla której akurat tam przyjęto moc 7kVA/mieszkanie. Dla nich też używa się większych współczynników zapotrzebowania. Na zasadzie aproksymacji danych z tabeli można wywnioskować, że współczynniki będą większe niż podałeś:
WLZ A - 21 mieszkań - 0,348
WLZ A - 16 mieszkań - 0,394

Ponadto kabel miedziany o przekroju 35mm2 jest w stanie przenieść prawie dwukrotność podanego wyżej współczynnika jednoczesności.

?? to kable przesyłają współczynnik ?? :laughing:

Należy z podanych wartość w tabeli zarobić wykres funkcji Wp=F(liczby mieszkań) i odczytać z wykresu