Szanowni forumowicze ,jaką obciążalność długotrwałą prądową przyjmujecie dla kabli: YAKY 4x70mm
Witam Kolegę " ekaand " i wszystkich Kolegów na FORUM.
Tego nie da się opisać w jednym zdaniu, proszę zapoznać się m.in. z:
PN-IEC 60364-5-523
Jakoś dziwnie tego właśnie się spodziewałem.Gdybym miał dostęp do PN-IEC 60364-5-523 lub innych ,to nie zadawałbym pytania.Pozdrawiam.
Witam Kolegę " ekaand " i wszystkich Kolegów na FORUM.
Kolego, w/w norma i jeszcze inne, uwzględniają wiele wsp. korekcyjnych, m.in. spadki napięcia, ilość ułożonych kabli w jednym rowie itd. Może ktoś z Kolegów projektantów coś więcej doda.
Widzę straszne lenistwo.
Prawie we wszystkich większych miastach są czytelnie w oddziałach PKN i tam można normy poczytać.
Kolego KSKRAK_Krystyn ,chcę powiedzieć ,że w Polsce są też i małe miasta, skąd do czytelni gdzie można znaleźć PKN jest spory kawałek drogi.Więc nie nazwałbym tego lenistwem. Wyrazy szacunku.
ps.Ze współczynnikami sobie poradzę.Pytanie dotyczy jednego kabla.
Witam Kolegę " ekaand " i wszystkich Kolegów na FORUM.
Nawet Kolega nie wie, jak ja mieszczuch z K-wa chciałbym się przenieś do małego miasteczka. Spokój w dzień, cisza w nocy, inne powietrze itd. ale rodzice, dzieci itp. i ów powstaje problem.
Wiem, że problemy z zakupem norm są trudne pod względem finansowym.
Również nie jestem w stanie przesłać danych parametrów z w/w normy gdyż mam ją w PC i zajmuje ok. 4 Mb poza tym nie toleruję piractwa.
Może Kolega zakupić pewne publikacje w sklepie ISE.PL oraz poczytać stronę dra inż. E. Musiała.
Witam
Kolego “ekaand”
jeżeli masz skrzynkę pocztową , wyślij do mnie emaila (użyj tej ikonki na dole i podaj adres email) , może Ci coś pomogę jeszcze dziś.
Teodor
Dzięki .Wysłałem swoje namiary.
Witajcie
A ja nie jestem leniwy i podam koledze o co prosi
YAKY 4x35mm → 96 A
YAKY 4x50mm → 113 A
YAKY 4x70mm → 140 A
YAKY 4x95mm → 165 A
YAKY 4x120mm → 188 A
YAKY 4x150mm → 213 A
YAKY 4x185mm → 240 A
YAKY 4x240mm → 276 A
a nawet trochę więcej
Należy również uwzględnić długość takiego kabelka - spadek napięcia!
pozdr.
No i o to chodzi.Krótko i na temat.Potrzebowałem tylko i aż tyle.
Resztę wiem.
Dzięki.
Pozdrawiam serdecznie.
Witam Kolegę " stachu_k " i wszystkich Kolegów na FORUM.
Mogę się mylić ale wg tabeli 52-C3 z w/w normy wynika że:
YAKY 4x35mm = 80 A
YAKY 4x50mm = 94 A
YAKY 4x70mm = 117 A
Ps.
523.3.1 Obciążalność prądowa długotrwała kabli ułożonych w ziemi, podana w tablicach niniejszego działu, odnosi się do rezystywności cieplnej gruntu 2,5 K • m/W. Taką wartość uznaje się za konieczną z zachowaniem ostrożności przy ogólnym stosowaniu, gdy nie zostały sprecyzowane rodzaj gruntu i położenie geograficzne (patrz załącznik A w IEC 60287).
W miejscach, w których rzeczywista rezystywność cieplna gruntu jest większa niż 2,5 K • m/W, należy odpo-wiednio zmniejszyć obciążalność prądową długotrwałą lub grunt dookoła kabli w ich bezpośrednim sąsiedztwie zastąpić bardziej odpowiednim materiałem. Takie przypadki mogą zazwyczaj występować w warunkach gdy zie-mia jest bardzo sucha. Współczynniki poprawkowe dla gruntu o rezystywności cieplnej większej niż 2,5 K • m/W są podane w tablicy 52-D3.