Dane techniczne RCD

witam,

Dostałem zadanie stworzenia bazy danych wyłączników RCD. Mam jednak problem z nazewnictwem i oznaczeniem tych danych. Chodzi mi o to, że w każdym katalogu inaczej opisane są te same dane. Szczególnie duża różnorodność jest przy wielkościach zwarciowych. Np. w katalogu ABB mamy:

dla wylacznikow DS 950 i DS 200:
-Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa wg IEC/EN 61009 - graniczny Icn;
-Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa - graniczny Icu,
eksploatacyjny Ics,
-Znamionowy prąd różnicowy wyłączalny IΔm;

dla wyłączników FH 200, F 200
-Znamionowy zwarciowy prąd różnicowy Inc=IΔc ,
-Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączeniowa prądu różnicowego IΔm=Im;

Natomiast katalog produktow GE electronics przedstawia takie dane swoich wylacznikow:
-Znamionowa zdolność załączania i wyłączania Im
-Znamionowa różnicowa zdolność załączania i wyłączania IΔm
-Znamionowy zwarciowy prąd umowny Inc
-Znamionowy zwarciowy prąd różnicowy umowny IΔc
-Zwarciowa zdolność łączeniowa Icn

Prawdę mówiąc pogubiłem sie już troche w tych oznaczeniach i nie wiem czy prawidłowe są Icn czy Inc czy moze wszystko sie zgadza? Czy takie oznaczenia są zgodne z nazewnictwem podanym w normach?

Prosiłbym o uporządkowanie i podział tych oznaczneń (które stosuje się w przypadku RCD zintegrowanego z zabezpieczeniem nadprądowym, które w “zwykłych” RCD?) lub może chociaż o informację gdzie powinienem szukać oficjalnych nazw i oznaczeń (jeśli takie są).

Mam nadzieje, że dość jasno wytłumaczyłem o co mi chodzi. Jest to mój pierwszy post na tym forum więc liczę na wyrozumiałość.

Witam.
Wydaje mi się, że najlepiej stosować nazwy i symbole znormalizowane. Można je znależć w normach PN-EN 61008 - wyłączniki bez budowanego zabezpieczenia nadprądowego i PN-EN 61009 - wyłączniki z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym.
Nie mam w tej chwili tych norm pod ręką ale z tego co pamiętam to dla wyłączników bez budowanego zabezpieczenia nadprądowego występują:
Im - zdolność znamionowa załączania i wyłącznia
IΔm- zdolność znamionowa załączania i wyłączania prądu różnicowego
Inc - prąd znamionowy zwarciowy umowny
IΔc - prąd znamionowy różnicowy zwarciowy umowny
W przypadku wyłączników z zabezpieczeniem nadprądowym dochodzą dodatkowo:
Icu - zdolność znamionowa łączeniowa graniczna
Ics - zdolność znamionowa łączeniowa eksploatacyjna
Parametry te często nazywane są w dwojaki sposób. Np., Ics czasami nazywany jest zdolnością znamionową łączeniową eksploatacyjną, a czasami prądem znamionowym łączeniowym eksploatacyjnym.
Pozdrawiam

Nie wiem dlaczego ktos usunął moje konto i musiałem sobie założyć drugie.

Dziekuje za odpowiedź - o to właśnie mi chodziło.
Chciałbym sie jeszcze dowiedzieć czy jest jakaś możliwość wejrzenia w te normy bez zakupu.
Ewentualnie jeśli ktoś posiada te normy to czy mógłby odpowiednie fragmenty przytoczyć na forum?