witam,
Dostałem zadanie stworzenia bazy danych wyłączników RCD. Mam jednak problem z nazewnictwem i oznaczeniem tych danych. Chodzi mi o to, że w każdym katalogu inaczej opisane są te same dane. Szczególnie duża różnorodność jest przy wielkościach zwarciowych. Np. w katalogu ABB mamy:
dla wylacznikow DS 950 i DS 200:
-Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa wg IEC/EN 61009 - graniczny Icn;
-Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa - graniczny Icu,
eksploatacyjny Ics,
-Znamionowy prąd różnicowy wyłączalny IΔm;
dla wyłączników FH 200, F 200
-Znamionowy zwarciowy prąd różnicowy Inc=IΔc ,
-Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączeniowa prądu różnicowego IΔm=Im;
Natomiast katalog produktow GE electronics przedstawia takie dane swoich wylacznikow:
-Znamionowa zdolność załączania i wyłączania Im
-Znamionowa różnicowa zdolność załączania i wyłączania IΔm
-Znamionowy zwarciowy prąd umowny Inc
-Znamionowy zwarciowy prąd różnicowy umowny IΔc
-Zwarciowa zdolność łączeniowa Icn
Prawdę mówiąc pogubiłem sie już troche w tych oznaczeniach i nie wiem czy prawidłowe są Icn czy Inc czy moze wszystko sie zgadza? Czy takie oznaczenia są zgodne z nazewnictwem podanym w normach?
Prosiłbym o uporządkowanie i podział tych oznaczneń (które stosuje się w przypadku RCD zintegrowanego z zabezpieczeniem nadprądowym, które w “zwykłych” RCD?) lub może chociaż o informację gdzie powinienem szukać oficjalnych nazw i oznaczeń (jeśli takie są).