Czy zapis w instrukcji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:
Czynności łączeniowe mogą być wykonywane jednoosobowo za wyjątkiem:

  1. czynności łączeniowych wymagających otwierania drzwi pól-celek będących pod napięciem lub zdejmowania ogrodzeń albo innych osłon ochronnych,
  2. czynności łączeniowych na urządzeniach wykonywanych za pomocą napędów ręcznych w przypadku niesprawnego zdalnego sterowania lub jego braku. Powyższe nie dotyczy zamykania i otwierania uziemników stałych,
  3. czynności łączeniowych wykonywanych z pominięciem blokad manipulacyjnych,
  4. zakładania uziemień przenośnych.
    Powyższe czynności należy wykonywać dwuosobowo.

Witam!
Polecam lekturę: http://www.ciop.pl/5540.html

Spodziewałem się takiej odpowiedzi i dlatego podejmę się dalszej dyskusji i pragnę zwrócić uwagę na powtarzającą się definicję „szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego”;
W Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Art. 225.jest napisane

  1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji.
  2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia
    Opieki Społecznej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje prac, o których mowa w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy wykonywać na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zdrowie i życie ludzkie.
  3. Bez poleceń, o których mowa w ust. 3, dozwolone jest wykonywanie:
  1. czynności związanych z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego,
  2. zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed zniszczeniem,
  3. przez uprawnione i upoważnione osoby prac eksploatacyjnych określonych w instrukcjach.
    Nie chcę mi się wierzyć, że wszystkie czynności łączeniowe są wykonywane na polecenie pisemne, oczywiście można wykonywać te czynności zgodnie z instrukcją o której mowa w pkt.5.3 ale już

Witam!

Czynności łączeniowe, przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych, nie mogą być zakwalifikowane jako prace remontowe, ale jako prace eksploatacyjne, (określone w instrukcjach), wykonywane przez uprawnione i upoważnione osoby.
Chodzi zapewne o czynności łączeniowe w pomieszczeniach ruchu elektrycznego, gdzie występują warunki szczególnego zagrożenia.
Tym razem polecam lekturę z… 1980 r.:
G. Struczyński, M. Świerżewski - Bezpieczna eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych w pytaniach i odpowiedziach.
P.S.
Odpowiedź na powyższe pytanie jest tu:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
(Dz. U. z dnia 8 października 1999 r.)
Na podstawie art.237 15 > Organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
3. Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego > należy wykonywać na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zdrowie i życie ludzkie.
5. Bez poleceń, o których mowa w ust. 3, dozwolone jest wykonywanie: >

  1. czynności związanych z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego,
  2. zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed zniszczeniem,
    3) przez uprawnione i upoważnione osoby prac eksploatacyjnych określonych w instrukcjach.

Witam
Według mnie określenie czynności łączeniowych jako prace przy urządzeniach elektroenergetycznych jest błędem, ponieważ w myśl cytowanego wcześniej rozporządzenia określenie praca pociąga za sobą, przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie do pracy, wyznaczenie miejsca pracy a to przy czynnościach łączeniowych nie występuje może być w niektórych wypadkach częścią przygotowania miejsca pracy. Dlatego punkty, które mówią o pracach przy urządzeniach elektroenergetycznych w obu rozporządzeniach nie dotyczą czynności łączeniowych.

Witam!

Obawiam się, że Kolega (beta2000) tu się myli, co pokazałem wytłuszczonym drukiem:
Organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych jest najszerszym pojęciem i obejmuje swym zakresem wszystkie… Prace na czynnych urządzeniach i instalacjach energetycznych,
3. Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, 5. Bez poleceń, o których mowa w ust. 3, dozwolone jest wykonywanie: 3) przez uprawnione i upoważnione osoby prac eksploatacyjnych określonych w instrukcjach.

Organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych obejmuje zatem swym zakresem zarówno prace obsługi ruchowej, jak i ekip remontowych.

§ 55. 1. Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zależności od zastosowanych metod i środków zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być wykonywane:

  1. przy całkowicie wyłączonym napięciu,
  2. w pobliżu napięcia,
  3. pod napięciem.



    § 57. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia należy:
  4. zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia,
  5. wywiesić tablicę ostrzegawczą w miejscu wyłączenia obwodu o treści: “Nie załączać”,
  6. sprawdzić brak napięcia w wyłączonym obwodzie,
  7. uziemić wyłączone urządzenia,
  8. zabezpieczyć i oznaczyć miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.



    § 76. Przygotowania miejsca pracy i dopuszczenia do pracy dokonuje osoba pełniąca funkcję dopuszczającego. Przygotowanie miejsca pracy, o którym mowa w § 69 ust. 2 pkt 1, polega na:
  9. uzyskaniu zezwolenia na rozpoczęcie przygotowania miejsca pracy od koordynującego, jeżeli został on wyznaczony,
  10. uzyskaniu od koordynującego potwierdzenia o wykonaniu niezbędnych przełączeń oraz zezwolenia na dokonanie przełączeń i założenia odpowiednich urządzeń zabezpieczających, przewidzianych do wykonania przez dopuszczającego,
  11. wyłączeniu urządzeń z ruchu w zakresie określonym w poleceniu i uzgodnionym z koordynującym,
  12. zablokowaniu napędów łączników, zaworów, zasuw w sposób uniemożliwiający przypadkowe uruchomienie wyłączonych urządzeń lub doprowadzenie czynnika,
  13. sprawdzeniu, czy w miejscu pracy w wyłączonych urządzeniach zostało usunięte zagrożenie - napięcie, ciśnienie, temperatura, woda, gaz,
  14. zastosowaniu wymaganych zabezpieczeń na wyłączonych urządzeniach - zaślepki, uziemienia,
  15. założeniu ogrodzeń i osłon w miejscu pracy stosownie do występujących potrzeb,
  16. oznaczeniu miejsca pracy i wywieszeniu tablic ostrzegawczych - w tym również w miejscach zdalnego sterowania napędami wyłączonych urządzeń.

P.S.
Oba w/w Rozporządzenia są nadal aktualne i należy je czytać w całości:
http://bap-psp.lex.pl/serwis/du/1996/0288.htm
http://bap-psp.lex.pl/serwis/du/1999/0912.htm

Witam
Polska Norma PN-EN 50110-1 Eksploatacja urządzeń elektrycznych
3.1.2 eksploatacja
Wszelkie działania niezbędne do funkcjonowania urządzeń elektrycznych. Obejmują one takie działania jak czynności łączeniowe, sterowanie, monitorowanie oraz konserwację, zarówno w zakresie prac elektrycznych jak i nieelektrycznych.
3.4.2 prace elektryczne
Prace wykonywane przy urządzeniach elektrycznych lub w ich pobliżu, takie jak badania i pomiary, naprawy, wymiany, modernizacje, rozbudowa, montaż i przeglądy.
Nie wymienia się tutaj czynności łączeniowych jako prace elektryczne.
5.2.2 Czynności łączeniowe przed wykonywaniem prac, przy wyłączonym napięciu oraz czynności łączeniowe po ich zakończeniu, powinny być przeprowadzone przez osoby wykwalifikowane lub poinstruowane, jak opisano w 6.2
6.2 Prace przy wyłączonym napięciu.
W punkcie 5.2.2 też rozgranicza się czynności łączeniowe od prac.

Witam!
Powtarzam:
Organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych obejmuje swym zakresem zarówno prace obsługi ruchowej, jak i ekip remontowych.

Ta instrukcja dotyczy czynności łączeniowych, czyli prac wykonywanych przez obsługę ruchową.

P.S.
Cytat z w/w normy nic nie zmienia w moich poglądach odnośnie organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.

Witam
Dyskusja chyba trochę zboczyła z toru a w dalszym ciągu nie znam odpowiedzi. Być może moje pytanie było mało precyzyjne dlatego powtarzam pytanie.
Czy czynności łączeniowe mogą być wykonywane jednoosobowo oczywiście poza wyjątkami przedstawionymi w pierwszym poście?
tak czy nie
A może mały sondaż jak to jest w kolegów zakładach
1 osobowo czy tylko 2 osobowo

Witam!

Zbyt ogólnie zadane pytanie, bo nie wiemy czego dokładnie dotyczy w/w instrukcja obsługi (stanowiskowa).
Gdybym jednak miał odpowiedzieć ogólnie, to zaryzykowałbym, że między innymi: Tak.
P.S.
[ Temat jest bardziej złożony, niż nam się wydaje, kiedy zaczniemy rozpatrywać budowę rozdzielni. ]

Edi napisał:

„Organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych obejmuje zatem swym zakresem zarówno prace obsługi ruchowej, jak i ekip remontowych.”

Na podstawie dyskusji i przytoczonych argumentów można się zgodzić z tezą, iż czynności łączeniowe (załączanie, wyłączanie, odłączanie) urządzeń i instalacji elektroenergetycznych (zakwalifikowane do czynności eksploatacyjnych) zalicza się do prac, o których mowa w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Z tak postawionej tezy wynika jednak jeden zasadniczy szkopół. Jeśli mówimy o czynnościach łączeniowych mówimy również o załączaniu odbiorników w obwodach instalacji NN a tym samym mówimy również o np. załączaniu oświetlenia np. w mieszkaniu prywatnym. Czy według takiej interpretacji nie należałoby załączać oświetlenia dwuosobowo?

Nie jestem ekspertem prawnym ale nasze niespójne prawo jest pozbawione logiki i zdrowego rozsądku. Oto przykład.

Punkt 17 w/w rozporządzenia brzmi:

  1. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV bezpieczników i żarówek (świetlówek).

Zatem po co napisano punkt 18 który zawiera się całkowicie w punkcie 17 ?

  1. Prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem.

Gdzie tu logika?

Witam
Zgodnie z sugestią proponuję moje pytanie odnieść do konkretnej rozdzielnicy np:

  • rozdzielnica wnętrzowa z początku lat 70 ubiegłego wieku RUp 10 6kV,
  • pola wyposażone w 2 odłączniki z napędem ręcznym szynowy i kablowy oraz wyłącznik,
  • zabudowane blokady przed manipulacją odłącznikami przy załączonym wyłaczniku,
  • drzwi celki SN z siatką,
    Teraz małe sprostowanie zapis z pierwszego pytania był z instrukcji umieszczonej na stronie:
    http://www.gdansk.energa.pl/upload/wysiwyg/gdansk/dopobraniaMarket/pobierz/2_instrukcja.pdf
    celowo w punkcie 2 nie wpisałem napięcia 110kV ponieważ teraz będziemy rozpatrywać konkretną rozdzielnicę ten zapis mógłby nam przeszkadzać.

Różnica polega na pracy przy urządzeniach pod napięciem i w pobliżu napięcia.

Witam!
Nie ulegając sugestiom, zacytuję kilka zdań z materiałów szkoleniowych (poradnik sep z 2003 r.):

Wykonywanie czynności łączeniowych oraz innych prac w pomieszczeniach ruchu elektrycznego
Dostęp do pomieszczeń ruchu elektrycznego, w których znajdują się czynne urządzenia mogą mieć tylko upoważnieni pracownicy, przy czym:

  • za pomieszczenie ruchu elektrycznego przyjmuje się wydzielone pomieszczenie (w budynkach i poza budynkami), w których znajdują się urządzenia elektroenergetyczne służące do przesyłania, przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej, a dostępne tylko dla upoważnionych pracowników,
  • za urządzenia czynne przyjmuje się takie urządzenia, które są pod napięciem lub mogą znaleźć się pod napięciem przez załączenie napięcia łącznikiem; urządzenia nieczynne to te, które na stałe są “rozmostkowane”,
  • pracownicy upoważnieni są to osoby kierownictwa, dozoru, usług i eksploatacji, którzy w ramach swych czynności służbowych mogą stale wykonywać określone czynności,
  • klucze do pomieszczeń ruchu elektrycznego należy wydawać wyłącznie osobom upoważnionym,
  • oględziny czynnych urządzeń elektroenergetycznych mogą być wykonywane przez:
    a) pracowników bezpośredniej stałej obsługi - jednoosobowo,
    b) osoby kierownictwa i dozoru upoważnione przez dyrekcję zakładu również jednoosobowo,
    c) inne osoby, lecz pod nadzorem osób bezpośredniej obsługi,
  • w czasie prowadzenia oględzin zabrania się:
    a) wykonywania jakichkolwiek prac przy urządzeniach, z wyjątkiem czynności określonych instrukcją eksploatacyjną,
    b) zdejmowania i przenoszenia ogrodzeń,
    c) zbliżania się na niebezpieczne odległości do nieosłoniętych urządzeń,
    d) wchodzenia na konstrukcje rozdzielni,
  • prace porządkowe w pomieszczeniach ruchu wykonywane przez osoby nie wykonujące bezpośredniej eksploatacji mogą być wykonywane pod nadzorem upoważnionych pracowników.
    Urządzenia elektroenergetyczne mogą być konserwowane przez upoważnionych pracowników z zachowaniem kolejności określonych w instrukcji o eksploatacji.
    Czynności łączeniowe > wykonuje się:
    a) jednoosobowo - gdy nie wymagają wchodzenia do celek bądź zbliżania się na niebezpieczne odległości do urządzeń pod napięciem,
    b) dwuosobowo - w pozostałych przypadkach; nie zaleca się, aby czynności łączeniowe wykonywane były przez więcej niż dwie osoby.
    Zabrania się dokonywania czynności łączeniowych, jeżeli w pobliżu znajdują się osoby nieupoważnione do ich wykonywania.
    Zakładanie oraz zmiana ochron i osłon zabezpieczających urządzennia elektroenergetyuczne może być dokonywane jedynie przez osoby do tego upoważnione.

Witam
Czas na podsumownie tej dyskusji.

  1. Nie ma obligatoryjnego zakazu w ogólnie obowiązujących przepisach do wykonywania czynności łączeniowych jednoosobowo.
  2. Instrukcja eksploatacji rozdzielni (biorąc pod uwagę budowę, stan techniczny, itp.)powinna określać czy czynności łączeniowe można wykonywać jedno czy dwuosobowo.
    3.Druga osoba asekuruje osobę wykonującą czynności łączeniowe:
  • niedopuszcza do wykonywania manewrów łącznikami w niedozwolonej kolejności,
  • sprawdza czy czynności łączeniowe są wykonywane w odpowiednim polu rozdzielni.
    W związku z czynnościami łączeniowymi nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie, czy zapis w instrukcji eksploatacji nowych rozdzielnic, (typu SM6, D-12P, RS12m budowy łukoochronnej z wieloma blokadami przed błędną manipulacją łącznikami) o wykonywaniu wszystkich czynności łączeniowych dwuosobowo to przyzwyczajenie, nadgorliwość czy asekuracja, a może ja czegoś nie rozumię po kilkudziesięciu latach eksploatacji rozdzielnic starego typu.

Witam!

Wg mnie, to wynika z klasyfikacji pomieszczenia ruchu elektrycznego, gdzie występują warunki szczególnego zagrożenia.
Mogę to wyjaśnić na przykładzie ław kablowych, które w pomieszczeniach ruchu elektrycznego, (np. tunele kablowe), można spawać tylko na polecenie pisemne i na pisemne zezwolenie prac spawalniczych. Natomiast ławy kablowe poza tymi pomieszczeniami, jeśli pomieszczenie czy obszar nie zakwalifikowano do stref niebezpiecznych pożarowo i wybuchowo, można spawać bez zezwolenia spawalniczego, a jedynie na polecenie pisemne.
P.S.
Jeśli się mylę, to proszę to stwierdzenie wyprostować.