Czynności łączeniowe bez zaniku napiecia

Witam kolegów na forum,

Prowadząc czynności łączeniowe bez zaniku napięcia, jest potrzeba połączyć dwie stacje po stronie 0,4kV równolegle na krótki czas. Stacje są połączone linią kablową zakończoną wyłącznikami mocy, w każdej ze stacji. Odległość między stacjami jest np. 100m
Są transformatory mocy np. 1600kVA tej samej grupy, itp. ale jeden jest suchy, drugi olejowy i mają minimalną różnicę mocy zwarciowych.
Czy można łączyć je chwilowo. Czynność ma za zadanie, zasilenie dwóch stacje 0,4kV z jednego transformatora bez zaniku.
Pozdrawiam,

Witam Kolegów na Forum i kol. robi94

Praca równoległa transformatorów jest możliwa po spełnieniu określonych warunków :

  1. jednakowe grupy układów połączeń
  2. jednakowa przekładnia
  3. zbliżone wartości mocy znamionowych
  4. zbliżone wartości napięć zwarcia.

Ad. 1 - wyjatek dla grupy o przesunięciach 5 i 11h
Ad 2. - nie spełnienie tego warunku powoduje przepływ prądu wyrównawczego w uzwojeniach transformatorów
Ad 3. - stosunek mocy nie wiekszy niż 3 : 1
Ad 4. - nie większe niż

Witam Szanownych Kolegów na Forum

Jest jeszcze jedno pytanie - czy rozdzielnie te są zaprojektowane i wykonane dla warunków zwarciowych wynikających z połączenia równoległego transformatorów w opisany sposób ?

Pozdrawiam
Teodor