Prowadząc czynności łączeniowe bez zaniku napięcia, jest potrzeba połączyć dwie stacje po stronie 0,4kV równolegle na krótki czas. Stacje są połączone linią kablową zakończoną wyłącznikami mocy, w każdej ze stacji. Odległość między stacjami jest np. 100m
Są transformatory mocy np. 1600kVA tej samej grupy, itp. ale jeden jest suchy, drugi olejowy i mają minimalną różnicę mocy zwarciowych.
Czy można łączyć je chwilowo. Czynność ma za zadanie, zasilenie dwóch stacje 0,4kV z jednego transformatora bez zaniku.
Pozdrawiam,
Witam Kolegów na Forum i kol. robi94
Praca równoległa transformatorów jest możliwa po spełnieniu określonych warunków :
- jednakowe grupy układów połączeń
- jednakowa przekładnia
- zbliżone wartości mocy znamionowych
- zbliżone wartości napięć zwarcia.
Ad. 1 - wyjatek dla grupy o przesunięciach 5 i 11h
Ad 2. - nie spełnienie tego warunku powoduje przepływ prądu wyrównawczego w uzwojeniach transformatorów
Ad 3. - stosunek mocy nie wiekszy niż 3 : 1
Ad 4. - nie większe niż
Witam Szanownych Kolegów na Forum
Jest jeszcze jedno pytanie - czy rozdzielnie te są zaprojektowane i wykonane dla warunków zwarciowych wynikających z połączenia równoległego transformatorów w opisany sposób ?
Pozdrawiam
Teodor