Czy wyłączniki remontowe przy każdym urządzenia?

Witam na forum,

Chciałbym uzyskać informację, czy wyłączniki remontowe (bezpieczeństwa) powinno się stosować przy każdym urządzeniu, napędzie elektrycznym. Istnieją może akty prawne na ten temat.

Podam przykład : Linia rozlewnicza np. napojów, istnieje dużo napędów elektrycznych transporterów.

Pozdrawiam,

Witam
Obowiązku montażu przy każdym urządzeniu raczej nie ma, jest to jeden ze sposobów zabezpieczania urządzeń z napędem elektrycznym przed przypadkowym uruchomieniem opisany w Polskiej Normie PN-IEC 60364-4-46 pkt.463 Wyłączenie w celu wykonania konserwacji mechanicznej.

wyłącznik remontowy to chyba nie jest to samo co wyłącznik remontowy.
Otóż wyłącznik bezpieczeństwa / linki bezpieczeństwa, grzybki, bariery, drążki, dywaniki / mają za zadanie unieruchomienie maszyny-urządzenia w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub zyciu człowieka. Powinny być zamontowane wszędzie tam gdzie istnieje mozliwość zaistnienia zdarzenia niebezpiecznego w czasie normalnej pracy maszyny-urządzenia /np miejsca załadunku lub wyładunku materiału na transportery, w okolicach ruchomych podajników, zabieraków itp/.
Natomiast wyłącznik remontowy to wyłacznik odcinający maszynę-urządzenie od zasilania w sposób uniemożliwiający załączenie przez osoby postronne zasilania w czasie przeprowadzania remontu / wyłączniki wyposażone w blokady mechaniczne /klucze, zamki/.
pozdrawiam