Czy UPSy mogą pracować kaskadowo?

Witam Kolegę Pawła (UPS) i wszystkich Kolegów na FORUM.
Na pewno Kolega nikogo nie zanudza, wręcz przeciwnie. Od tego jest forum. Jedni piszą bardzo fachowo gdyż np. pracują w danej branży, inni piszą wg swojej wiedzy konsultując ją z innymi, inni zadają pytania aby się nauczyć oraz jest wielu czytelników nic nie piszących a dokładnie czytających temat który ich interesuje.
== ale na temat ==
Ogólnie rzecz biorąc zasada USP to: wyprostować napięcie wejściowe aby naładować akumulatory (zmagazynować energię) i przemienić napięcie stałe na zmienne. Natomiast gdy zagłębimy się szerzej to temat robi się ciekawy. Już było kilka wątków na ten temat w których dużo dowiedzieliśmy się od Kolegi na temat mocy, prądów i czasów obciążalności. Wielu z nam zdaje się że już niemało wie ale jak widać nie wszystko.
Ja np. dopiero teraz zdałem sobie sprawę nad zastosowaniem ładowarki w “off-line”.
Gdyby Kolega mógł jeszcze napisać coś szerzej na temat “falownik-baterie-falownik”.

Oczywiście mówimy tu o rysunku nr 2 przytoczonej wcześniej strony.
Takie przedstawienie budowy zasilacza line-interactive sugeruje wykonanie typu delta konwersji co jest dość specyficznym przypadekiem, np. z racji tego, że aktualnie stosuje go tylko jeden producent i to tylko w jednym modelu swoich UPS. W tym wykonaniu rzeczywiście występują 2 falowniki i nie ma prostownika (mimo, że symbol “pierwszego/lewego” elementu czytany od lewej do prawej wygląda na prostownik!). Podstawowe funkcje pełni “prawy”, tzn. usiłuje poprawić kształt napięcia sieci i przy okazji ładuje baterie(!).
“Lewy” ma znaczenie pomocnicze - stara się poprawić kształt prądu i mozna go nazwać filtrem aktywnym.
Typowy line-interactive nie wymaga tak skomplikowanej konstrukcji i zadowala się jednym falownikiem.
Jeśli interesuja kolegów zagadnienia związane z budową UPS i są koledzy na tyle wytrwali aby przebrnąć przez normę to polecam
PN-EN 62040-3
lub wcześniejszą EN 50091-3

To właśnie zgodnie z ww. normą obowiązuje (powinna) nomenklatura
dla technologii wykonania UPS:
VFI (Voltage Frequency Independent) - czyli po staremu:
On Line, True On Line, Podwójne Przetwarzanie itp.

VI (Voltage Independent) - czyli po staremu:
Line-Interractive, On Line z pojedynczym przetwarzaniem, delta konwersja itd.

VFD (Voltage Frequency Depend) - czyli po staremu:
Off-Line, z Bierną Rezerwą itd.

Spokojnej reszty Świąt
UPS

Witam Kolegę Pawła (UPS) i wszystkich Kolegów na FORUM.
Dziękuję za dalszą wypowiedź.
To nie moje powiedzenie ale często go używam “KTO PYTA NIE BŁĄDZI”.

VFI - podwójne przetwarzanie ma na celu:

  1. Ochronę przed wadami napięcia zasilającego (z sieci elektroenergetycznej)
  2. Poprawę kształtu prądu zasilającego UPS (to co odbieramy z sieci elektroenergetycznej), w tym cos φ

Na dzień dzisiejszy p.2 nie jest obowiązkowy, tylko zalecany, sprawa ma sie zmienić chyba od 2007r.
Przy dobrym VFI zapominamy o 3 harmonicznej, tym bardziej, że to są z zasady zasilacze 3 fazowe bez przewodu N, co prawda często wzrasta upływ do PE i należy szerokim łukiem omijać RCD 30mA.
Falownik wejściowy w zasadzie pełni funkcję źródła prądowego prądu przemiennego.
Jak to robi się:
Kroimy sinusoidę napięcia na paseczki i wymuszamy prąd proporcjonalny do wartości chwilowej napięcia. Po scałkowaniu wychodzi sinusoida lekko postrzępiona przebiegiem trójkątnym kilkanaście do kilkudziesięciu kHz. Cały problem w tym jaki zastosować współczynnik proporcjonalności napięcia do prądu. Do tego mają specjalizowane układy, co kontrolują napięcie wejściowe i obciążenie UPS.
Może to mało dokładnie opisałem, ale taka jest idea zastosowania falownika wejściowego UPS.