W projekcie modernizacji rozdzielni SN który ostatnio wyceniam jest zapis o tym że:
“Do modernizacji oszynowania rozdzielni należy zastosować szyny aluminiowe 80x10 na napięcie znamionowe 15 kV”.
O ile wiem, szyny nie mają napięcia znamionowego. Te same szyny można stosowac do instalacji o różnych napięciach znamionowych, różnica polega tylko na ich mocowaniu, odstępach i innych szczegółach konstrukcji rozdzielni, jednak niezależnych od samych szyn.
Proszę Kolegów o pomoc: czy istnieja jakieś specjalne szyny z określonym napięciem znamionowym?
Szyny w zasadzie nie są dobierane ze wzgledu na napięcie bo to bez znaczenia. Znaczenie tu może mieć moc zwarciowa rozdzielni a konkretniej prady zwarciowe i ich dynamiczne oddziaływanie. Prawdopodobnie ten kto robił ten projekt popełnił jakis lapsus i miał na myśli całość konstrukcji oszynowania wraz z izolatorami.
Podanie wartosci napiecia przy plaskich szynach nie jest jakims wielkim bledem , a moze swiadczyc ze projektant pomija mozliwosc wystepowania tzw “ulotu”. gdyz stosowanie plaskownikow jest ograniczone z tego wzgledu wysokoscia napiecia.I tak juz dla napiec ≥ 60kV stosowac nalezy przede wszystkim przewody rurowe.
Oczywiście jak zwykle szczegóły najważniejsze.
Ze swojej strony dodam tylko, że to napięcie 15 kV wymienione w projekcie nie ma większego znaczenia. To jest napięcie znamionowe sieci do jakiej szyny zostaną przyłączone.
Wg mnie prawidłowo, w projekcie powinien znaleźć się zapis że projektowane oszynowanie (rozdzielnia SN) jest na napięcie znamionowe 17,5 kV lub np 24 kV. Są to rzeczywiste wartości napięć znamionowych dla tego typu urządzeń określone przez producenta.
Podobnie może być z kablami SN. Projektowane moga być np. kable na napięcie znamionowe 20kV, ale pracować będą w sieci na napięciu znaminowym (roboczym) sieci 15kV.