Czy przemiennik częstotliwości zwiększa cos fi silnika indukcyjnego? a jak tak to dlaczego?

Czy przemiennik częstotliwości zwiększa cos fi silnika indukcyjnego? a jak tak to dlaczego?

[quote=“Arick720, post:1, topic:14787, full:true, full:true”]
Czy przemiennik częstotliwości zwiększa cos fi silnika indukcyjnego?
[/quote] Rozumiem, że myślisz o falowniku. Z punktu widzenia silnika zasilanego bezpośrednio z sieci, cos fi zwiększa się wraz z obciążeniem silnika aż do momentu kiedy osiągnie znamionowy prąd; cos fi powinien wtedy być największy, bliski temu co jest na tabliczce znamionowej.

Nie badałem i nie wiem, czy ktoś to robił, co dzieje się z cosinusem silnika “zasilonego z falownika”- bo to nie przekłada się na sieć i opłaty. Ale już współczynnik mocy układu falownik + silnik często jest badany na potrzeby kompensacji mocy biernej.

To, jakie jest przesunięcie między prądem a napięciem na zasilaniu falownika nie wiele ma wspólnego z obciążeniem, czy obrotami (częstotliwością zasilania) silnika, bardziej na cos fi ma wpływ jakość przekształtnika. Z uwagi na fakt, ze zawiera on nie małe kondensatory często pojawia się pojemnościowy charakter obciążenia (a nie indukcyjny jak w przypadku silnika) oraz niepożądane harmoniczne.

Świetnym przykładem na powyższe jest np pompa ciepła, w której agregat powinien pobierać moc bierną indukcyjną a zasilany przemiennikiem częstotliwości - oddaje m.b. pojemnościową (i generuje przy tym opłaty - przykład mojego klienta)