Mam pytanie do znawców tematu. Dostałem do przeanalizowania zagadnienie zastąpienia wyłącznika APU-30 wyłącznikiem MasterPackt firmy Merlin Gerin. Podobno można wyjąć APU-30 i na jego miejsce “wsadzić” MasterPackt’a. Czy to prawda? Nie jest to moja działka, nie jestem zbyt mocny w wyłącznikach, dlatego proszę o pomoc. A jeśli powyższa teoria o zamianie Apu na MasterPackt’a jest nieprawdziwa, to proszę o pomoc, jak najłatwiej i najniższym kosztem dokonać wymiany APU-30 na MasterPackt’a. Jest to dla mnie ważna sprawa, od tego zależy ewentualny mój awans.
Witam Kolegę Ozzy i kolegów na forum
Nie wiem jak wygląda sprawa z Masterp - ale ORAM produkuje tzw retrofity APU 30
(LRV 408 i LRV 409):
http://www.oram.lodz.pl/pz.html
Pozdrawiam
Teodor
Czy nie prościej zastąpić APU-30 nowym (nieużywanym) APU-30?
Pasuje w 100% a koszt zakupu i wymiany jest śladowy w stosunku do nowego MasterPacta+retrofitu. Ba, sam retrofit jest droższy od nowego APU.
Po wymianie na nowy APU popracuje kolejne 30 lat…
Jeśli nie wymienia się rozdzielnicy na nową to po co narażać się na kolosalne koszty związane z nowym wyłącznikiem.
Niestety nie mogę dyskutować z szefostwem. Ma być MasterPackt i koniec. Nikt nie chce nowego APU, chcą koniecznie zamontować MasterPackta (mają wolnego, nieużywanego), a ja muszę się dowiedzieć, czy można wsadzić zamiast APU Master’a a jak nie, to jak to zrobic najszybciej i najtaniej, innymi słowy co nalezy zrobić, aby zamiast APU wsadzić tego Master’a
Wynająć firmę, która ma odpowiednie narzędzia, aby zamontować nowy wyłącznik. Zapewne może się nie obejść bez cięcia szyn orginalnych i dokładaniu wstawek.
Roboty na kilka godzin.
Skoro już jest ten MasterPact to najlepiej samemu pomierzyć sobie rozstaw zacisków MasterPacta w stosunku do APU, oraz różnicę ich głębokości w zależności od tego czy MasterPact ma być zamocowany z dostępem od zamkniętych drzwi czy nie.
Kolejność mniej więcej taka z mojej własnej praktyki:
- Wyłączyć, uzmiemić, wszystko zgodnie z BHP…
- Pomierzyć co się da
- Zdemontować APU
- Trzeba zrobić wsporniki na MasterPacta i zamocować je w celce rozdzielnicy.
- Mając już zamocowanego na wspornikach MasterPacta pomierzyć jeszcze raz odległości od szyn zbiorczych i naszkicować szyny łączące.
- Dorobić szyny łączące, wywiercić otwory na śruby łączące, przymocować
- Dokonać nastaw MasterPacta, połączyć obwody pomocnicze
- Zdjąć uziemienia, uruchomić

czas pracy: jakieś 4 godziny dla 2 osób
koszt: jakieś kilkaset złotych max plus premia od szefa dla dzielnego elektryka
2 osoby przydają się by zdjąć APU - trochę to waży, potem jeden wierci, drugi dorabia szyny. Przyda się dobry młotek i palnik by szyny nagrzać - łatwiej się gną.
Czy ktoś ma jeszcze jakieś sugestie, uwagi? Ktoś miał doświadczenie z oboma wyłącznikami?
Skontaktuj się z producentem Master Packta, może on Ci pomoże.
Ja tu nie widzę absolutnie żadnej filozofii.
Jeśli chodzi o wymianę napisałem powyżej.
Jeśli chodzi o wyposażenie i nastawy to podzielę się wiedzą:
Przede wszystkim jaki prąd znamionowy, bo dalej nie wiemy…
Nie wiemy czy pracujące APU jest stacjonarne czy wysuwne. Najczęściej było w śp. Apenie produkowane jako stacjonarne. Czy miało napęd elektromagnetyczny czy też tylko ręczny? Jeśli elektromagnetyczny to czy NZ-A z układem antypompującym (wtedy są 2 styczniki SLA na wyłączniku) czy też bez układu antypompującego NZ (1 stycznik SLA). Oprócz tego wyłącznik APU-30 mógł być wyposażony w wyzwalacz napięciowy (tzw. wybijakowy) lub/i podnapięciowy natychmiastowy lub zwłoczny (rzadko stosowany). Proszę zwrócić uwagę na napięcia pracy cewek wyzwalaczy.
Na wyłączniku są wyzwalacze zwarciowe z zakresami podanymi na czarnych kółkach
.
Najprawdopodobniej są też przekaźniki termobimetaliczne PTW (jaki zakres??), które działają na wyzwalacz napięciowy lub podnapięciowy. To tyle teorii nt. APU w skrócie. Powiem tyle, że zjadłem na nich zęby ![]()
A teraz trzeba wziąć MasterPacta (MP) i porównać wyposażenie. Z tym, że:
- napęd elektromagnetyczny w APU musi być zastąpiony napędem silnikowym w MP
- wyzwalacze napięciowe i podnapięciowe - sprawdzić napięcia cewek
- przekaźniki PTW w APU odpowiadają członowi zwłocznemu wyzwalacza elektronicznego w MP
- wyzwalacze zwarciowe w APU - człon zwarciowy (natychmiastowy) w MP
Ja przerabiałem kilka takich tematów.
Sprawa jest bezproblemowa. Dostajesz odpowiednik APU, i tutaj warto uzgodnić wymagania ewentualnie jakieś zmiany.
Dostajesz gotowy wyłącznik z przygotowanymi szynami do podłączenia z APU który miałeś.
Ogólnie nie powinno być żadnych problemów jak uzgodnisz z Schneiderem szczegóły.
Mogę polecić takie rozwiązanie
Oczywiście z retrofitem schneiderowskim nie ma żadnych problemów… poza ceną.
Lepiej już pobawić się z przeróbką proponowaną powyżej (niskie koszty, łatwa przeróbka, tylko kilka godzin pracy, spora satysfakcja) i samemu zrobić taki retrofit za 1/5 ceny płacąc tylko za koszty materiałowe a nie na pensje pracowników f-my Schneider.
Zgadzam się z tobą.
Ale wszystko zależy od tego czy chcesz się pobawić sam, ewentualnie czy masz kogoś kto się pobawi w taki temat.
Ja akurat wolałem zostawić ten temat Schneiderowi.
Wszystko zależy od tego jaki mamy na wymianę wyłącznika budżet i możliwości.
Zawsze samemu można to zrobi taniej ale czy łatwiej tak w temacie to już inna sprawa.
Cóż lenistwo to moja słabość.
Witam kolegów na forum ISE.
Dokładnie tak, jak to podał kol.“Ichadam”. i to nie tylko w przypadku firmy Schneider. Wielu innych producentów dostosowuje się do potrzeb i zamówień klientów.
Pozdrawiam. inteldom
Koledzy !
Hej, a ja odradzam koledze “samoróbki”. To ryzykowne. inteldom
Witam,
Jest jeszcze jedna sprawa… Zależy w jakiej rozdzielnicy jest zabudowane to APU. Jeżeli wcześniej szyny i rozstawy nie są pomierzone, a co za tym idzie przygotowane, a rozdzienia nie znajduje się zaraz obok warsztatu to… uważam, że dwie osoby nie zrobią takiej wymiany w 4 godziny łacznie z przygotowaniem szyn. Może na kartce to wychodzi ładnie i przyjemnie ale wiem z doświadczenia z wymianami APU 30 i 50, że zawsze coś potrafi wyskoczyć.
Co do cen wcześniej podawanych… Czy APU jest takie tanie? Cena nowych (nieużywanych) APU niewiele jest nizsza niż ceny MP. Oczywiścei mówimy o cenach ostatecznych a nie zakupowych bo te zdecydowanie od siebie się róznią. Jeżeli ktoś chce porównywać ze sobą APU i MP to… o czym mówimy… Pozostało mi jeszcze kilka APU i… potrafią one narozrabiać…
A dlaczego tzw samoróbki sa ryzykowne? Przeciez to jest ten sam wyłacznik z tym, że szyny są przygotowane w jednym przypadku przez pracowników Schneidera, a w drugim przez moich elektryków?
Witam Kolegów!
Mało znany, bo młody projekt Retrofitu ma firma GE. Oczywiście nie jest on dostosowany do wymiany APU na MasterP, ale na wyłacznik GE M-Pact Plus.
Projekt został stworzony przez konstruktorów byłej APENY, czyli matki wyłaczników APU.
Retrofit (Adapter) idealnie pasuje w oszynowanie po wyłącznikach APU 30 i 50 stacjonarnych, a w jego środek wchodzi nowy wyłącznik M-Pact Plus wysuwny lub stacjonarny.
Szczegóły można znaleźć na http://www.apena.com.pl
Pozdrawiam,
Piotrek
Retrofit do M-Pacta owszem zaistniał ale wcześniej konkurencja wykosiła z rynku M-Pacta, który mógł być następcą i APU i DSów.
Konstrukcja rodziła się ponad 3 lata…
Witam
Może koledze to pomoże
Seria BL 1000/SM, 1000/SZ, 1000/50W, 1600/50SR firmy OEZ
Pozdrawiam
Miesiąc temu wymieniłem u siebie w firmie takie APU-30 na M-pacta MG.
Wprawdzie wymiana była wykonywana w ramach modernizacji zasilania hali produkcyjnej,ale roboty przy tym trochę jest i kombinowania też.
Proszę kupić retrofit APU w firmie ORAM
Dane retrofitów www.oram.lodz.pl.
Andrzej Dominiak
Dział Marketingu i Sprzedaży
ORAM
tel. 042/674-32-10