Czy można łączyć ze sobą przewody łączące czujki pożarowe ? Jeśli tak to w jaki sposób prawidłowo to wykonać. A jeśli już dojdzie do takiego połączenia, to czy będzie to widoczne podczas adresowania czujek.
Czy można łączyć ze sobą przewody łączące czujki pożarowe ?
Można w specjalnych puszkach o odpowiedniej odporności ogniowej.
A jeśli już dojdzie do takiego połączenia, to czy będzie to widoczne podczas adresowania czujek
Takie połączenie nie będzie widoczne przy adresowaniu czujek.
Norma CEN-TS 54-14:2004 (w punkcie 7.3.5) zaleca wykonywanie połączeń w obudowach łączonych urządzeń i elementów (gniazda czujek czy ropów są do tego przystosowane). Jeśli się nie da uniknąć połączeń przelotowych powinny wykonane w odpowiednim osprzęcie, z zapewnionym dostępem i oznakowaniem. Sposoby łączenia i zakończenia kabli mają być tak dobrane, aby w najmniejszym możliwym stopniu obniżyć niezawodność i odporność ogniową linii w stosunku do linii niełączonej.
Tu można zauważyć że gniazdo pod czujkę z atrapą czujki jest niekiedy dużo tańsze niż wymyślna puszka łączeniowa. ![]()
Zgadzam się z tym co kolega wyżej napisał, że można łączyć przewody w obudowach i w odpowiednio oznakowanych osprzęcie. Ale wcale nie muszą to być puszki ognioodporne gdyż linia czujek wcale nie musi być wykonywana kablem ognioodpornym. Połączenie linii kontrolnych wykonuje się przewodem YnTKSY czyli przewodem niepalnym a nie ognioodpornym. Tak więc wystarczy zastosować zwykłą puszkę IP55.