Czy kabel 4x10 wystarczy do przyłącza?

Powiedziano mi, że tak się raczej przypomina domy jednorodzinne 4x10mm2 Cu. Mam wykop i muszę szybko kabel położyć, bo mi podmywa fundament pod PC. Każdy z moich 3 elektryków nie ma kiedy podjechać.

Wiem, że są jakieś 5 żyłowe, ale ja mam bednarkę do fundamentu puszczoną, to chyba 5 żył. Nie wiem na ile ona jest dobrze zrobiona przez budowlańców.

Planuję też PC 5kw, indukcję, są 3 fazy, jakąś PV około 4kwp i standardowe wyposażenie domu, piekarnik, ze 2 TV, mikrofalówka, komputery, rolety, brama garażowa, kosiarka itp. Obecnie mam przyłączę 14 Kw i zabezpieczenie 25A.

Jeżeli ma to być typowe przyłącze zasilające, dla sieci zasilającej TN-C, wykonywane jako nowe/modernizowane, to 10mm2, jest minimalnym wymaganym przekrojem.

Tak nowe przyłącze, większość elektryków mi podało właśnie ten kabel. Jaki to jest rodzaj sieci to niestety nie wiem. Jeszcze mi na innym forum namieszali w głowie, że za jakiś czas będą ładowarki elektryczne do samochodów w domach i mam sobie dać 4x16mm2, ale elektrycy mówią, że to nadwyraz wróżenie patrzenie w przyszłość.

No i dobrze Ci radzą.
Zapomniałem dopisać, że to min.10mm2 dotyczy Cu oczywiści bądź 16mm2 Al.
Miedź jest oczywiście droga ale skoro i tak kładziesz nowe zasilanie, to możesz położyć 25mm2 lub więcej w Al, wyjdzie dużo taniej, a zapas “mocy” będzie.

Autorze tematu - otrzymałeś porady na poziomie forum budowlanego.
Nikt nie poprawił Cię w nazewnictwie. Otóż ten kabel za licznikiem to jest wlz = wewnętrzna linia zasilająca. Przyłącze to należy do sieci i pozostaje w gestii ZE. Dobór przekroju kabla na wlz ma być obliczony przy uwzględnieniu:

  • przydzielona moc
    • przewidywana rezerwa mocy na przyszłość
  • długość
    Dobra praktyka o której część forumowiczów nie ma zielonego pojęcia to 3 przekroje do wyboru:
  • 10 Cu - to jest minimum
  • 16 Cu
  • 35 Al
    Oczywiście dotyczy to standardowych długości. Przy większych - gdy z obliczeń 35 Al nie wystarcza to dobieramy 50 Al i więcej.
    Wybór między 16 Cu a 35 Al wynika z kwestii ekonomicznych.
    PGE w mojej okolicy na standardowe przyłącza stosuje YAKXS 4x35.

[quote=“domsat, post:5, topic:14982, full:true, full:true”]
Otóż ten kabel za licznikiem to jest wlz = wewnętrzna linia zasilająca. Przyłącze to należy do sieci i pozostaje w gestii ZE.
[/quote]

WLZ należy oczywiście do ODBIORCY, gdyż jest za licznikiem i leży na jego terenie.

Ja dałem 4x25 ALU zamiast 16 Cu (zabezpieczenie 40A)

No ja już kupiłem 4x10mm2 Cu, bo tak mi 3 na 3 elektryków powiedziało, że wystarczy, chociaż może to był błąd i mogłem dać te 4x16mm2. Gdzieś ktoś mi też napisał, że straty są większe na tym z mniejszym przekrojem. Ktoś mi taż pisał na FB o ładowarkach 22kW do samochodów elektrycznych, że 2 będą potrzebne na 2 auta, no ale to mi się wydało już dość abstrakcyjne co miałbym zrobić sobie “moc 60kW” o ile w ogóle by mi taką dali i w ogóle będę miała auto elektryczne kiedyś. Ja mam 14kW sąsiad 10kW.

No ale już za późno kabel już kupiony. Ja planuję jakieś PV ale na razie jakieś takie 4 kWp pod dotację z MP 5.0 z falownikiem umożliwiającym dołożenie paneli. Chciałbym jeszcze zdążyć z PC o ile się uda, bo nie wiadomo jak to będzie w nowej formie wyglądać Twój Prąd 1.0.

Pierwszy dom w życiu buduję i niestety niektóre decyzje są błędne.

[quote=“Jastrzab, post:7, topic:14982, full:true, full:true”] Pierwszy dom w życiu buduję i niestety niektóre decyzje są błędne.[/quote]
Serce się raduje, jak czytam takie posty! Będzie za kilkanaście lat robota!
[quote=“Jastrzab, post:7, topic:14982, full:true, full:true”] bo tak mi 3 na 3 elektryków powiedziało,[/quote]
Elektryk - zawód demokratyczny, robimy głosowanie

A może licytacje - kto da cieńsze kabelki?
[quote=“Jastrzab, post:7, topic:14982, full:true, full:true”] Gdzieś ktoś mi też napisał[/quote]Oraz [quote=“Jastrzab, post:7, topic:14982, full:true, full:true”] Ktoś mi taż pisał na FB o[/quote]
To tak jakbyś wyszedł przed supermarket i zaczepiał przypadkowych ludzi, mówiąc, że potrzebujesz porady jak dawkować jakiś lek. Głupie? Tak, i tak właśnie zrobiłeś.



Możesz tanio sprzedać.
[quote=“Jastrzab, post:7, topic:14982, full:true, full:true”] no ale to mi się wydało już dość abstrakcyjne[/quote]
W elektryce jest wiele rzeczy abstrakcyjnych, które się wykonuje. I nie wynika to z przepisów. Chyba, że robi kucharz, to ściśle się trzyma przepisów.
[quote=“Jastrzab, post:7, topic:14982, full:true, full:true”] 3 elektryków powiedziało, że wystarczy,[/quote]
To byli tani elektrycy. Teraz idź do dobrego adwokata, niech pociągnie do ich do odpowiedzialności i niech oddają pieniądze za kabel i Twoje nerwy. Na adwokacie się nie oszczędza, tak jak na lekarzu i lekach. Lekarze i adwokaci nie reklamują się “tanio wykonam…”, a klient płaci z góry i się nie targuje.

Art. 286. - [Oszustwo] - Kodeks karny.

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

[quote=“Jastrzab, post:7, topic:14982, full:true, full:true”] No ale już za późno kabel już kupiony.[/quote]
Zaoszczędzone pieniądze z kabla od trzech elektryków dasz na adwokata!

ehhh,
No to kogo mam pytać, tu też napisałem. Większość ludzi nawet nie wie jaki ma kabel - “taki jak elektryk założył”. Posłuchałem tych elektryków z uprawnieniami, którzy tam fizycznie byli, a nie tych z FB. Kabla jeszcze nie podpięli, ale już jest kupiony i leży w arocie w ziemi.

#$%@#%@#%$@#

Jak czytam Twój post to już żałuję, że przyoszczędziłem i nie kupiłem 4x16mm, ale może nie będzie tak źle.

Nie wystarczy ten 4x10mm2? Ponoć ma wystarczyć do zabezpieczenia 32A, a powyżej 4x16mm. W tej chwili mam 25A i moc 14kW, a sąsiad to ma w ogóle 10kW.

[quote=“Jastrzab, post:9, topic:14982, full:true, full:true”]
ehhh,

No to kogo mam pytać, tu też napisałem.
[/quote]

Jak to kogo? No toż wiadomo, że kolegi KonradOW. Tylko pamiętaj KonradOW się nie targuje, pinondz bierze z góry jak lekarz czy prawnik. Na tzw. priv Ci pomoże zapewne.

[quote=“Jastrzab, post:9, topic:14982, full:true, full:true”]
Nie wystarczy ten 4x10mm2? Ponoć ma wystarczyć do zabezpieczenia 32A, a powyżej 4x16mm. W tej chwili mam 25A i moc 14kW
[/quote]
Dla kabla YKY 10 dopuszczalne obciążenie to 75A co daje moc około 48 kW.

Dla kabla YKXS 10 dopuszczalne obciążenie to 86A co daje moc około 55 kW.

Oczywiście, Idd to nie wszystkie parametry które decydują o doborze kabla.

[quote=“opornik, post:11, topic:14982, full:true, full:true”]
[quote=“opornik, post:11, topic:14982, full:true, full:true”]
Nie wystarczy ten 4x10mm2? Ponoć ma wystarczyć do zabezpieczenia 32A, a powyżej 4x16mm. W tej chwili mam 25A i moc 14kW
[/quote]
Dla kabla YKY 10 dopuszczalne obciążenie to 75A co daje moc około 48 kW.

Dla kabla YKXS 10 dopuszczalne obciążenie to 86A co daje moc około 55 kW.

Oczywiście, Idd to nie wszystkie parametry które decydują o doborze kabla.
[/quote]

Skąd te wartości wziąłeś?

[quote=“marcin225, post:12, topic:14982, full:true, full:true”]
Skąd te wartości wziąłeś?
[/quote]
Z katalogu TFK.Group

[quote=“Luna.Vulpo, post:10, topic:14982, full:true, full:true”]
[quote=“Luna.Vulpo, post:10, topic:14982, full:true, full:true”]
ehhh,

No to kogo mam pytać, tu też napisałem.
[/quote]

Jak to kogo? No toż wiadomo, że kolegi KonradOW. Tylko pamiętaj KonradOW się nie targuje, pinondz bierze z góry jak lekarz czy prawnik. Na tzw. priv Ci pomoże zapewne.
[/quote]
Nie pytać i nie słuchać forumowych pieniaczy i spamerów którzy tylko sieją ferment i biją pianę. Pozdrowienia dla KonradOW :-1:

Czyli jednak wystarczy…

Tylko ewentualnie te jakieś straty mogą być nieco większe niż na kablu 4x16mm2.

Jeżeli jest mowa o ładowarkach, które charakteryzują się długim, ciągłym poborem mocy to odradzałbym sugerowanie się wartościami obciążalności podanej w katalogu TF - wartości są obowiązujące przy spełnieniu założeń, m.in. dotyczącymi średniego dobowego stopnia obciążenia (nie pamiętam dokładnie, w okolicach 0,7). W mojej opinii należy się trzymać wartości z normy 60364-5-52, dla YKY 4x10 obciążalność wynosi 54 A (po zabezpieczeniu zostaje 50 A), czyli dostępnej mocy jest niecałe 32 kW. Starczy na jedną ładowarkę i potrzeby domu spokojnie.