Czasookresy badania instalacji odgromowej

JAkie są czasookresy badań instalacji odgromowych ?np.budynki użyteczności publicznej.
Gdzie znaleść materiały którymi można by poprzeć konieczność wykonania takich pomiarów.

Prosze o pomoć i z góry dziękuję

Art 62.1 pkt.2 Prawa Budowlanego - “co najmniej raz na piec lat badanie instalacji elektrycznej i poiorunochronnej”

Witam wszystkich Kolegów na FORUM.
Ustawa prawo budowlane podaje minimalny czasokres, tj. co 5 lat.
Prawie każdy obiekt budowlany a zwłaszcza użyteczności publicznej powinien posiadać instrukcję eksploatacji obiektu która m.in. powinna zawierać czasokresy wykonywania pomiarów. Chyba każdy z elektryków wie, że inne czasokresy będą dla instalacji mającej 5 lat a innej która powstała 30 lat temu. Zardzewiałe złącza na dachu, zwody pionowe posiadają ocynk w 60 %, bednarka w ziemi - może jeszcze coś z niej zostało itd.
Jak wiemy 90% obiektów budowlanych instrukcji takiej nie posiada i dlatego wykonujący pomiary, po przeanalizowaniu poprzednich i obecnych pomiarów oraz po sprawdzeniu (oględzin) instalacji powinien w protokole z pomiarów wyznaczyć kolejny termin badań.
Wiem, że taka analiza jest dość skomplikowana i w tym przypadku powinien być doświadczony pomiarowiec ale i tak zawsze inwestor może się z tym nie zgodzić, gdyż nie ma na to żadnej podstawy prawnej.