Co to są wkładki topikowe "gD" lub "gN".

Witam Panów
Mam pytanie.
Co to są wkładki topikowe “gD” lub “gN”.
Ktoś mi zadal takie pytanie a ja nie wiem!!!
Proszę o pomoc.

proponuję wejść na stronę APENY lub ETI POLAM tam są dokładne omówienia wszystkich typów wkładek bezpiecznikowych.

owszem
czytalem te strony
ale tam nic nie pisze o tych typach
Daniel

Witam Kolegę Daniela i Kolegów na Forum

Te oznaczenia są jakieś dziwne i niespotykane. Jeżeli ktoś takie widział to najlepiej byłoby dokładnie sfotografować kompletny napis na wkładce ( może być kłopot jeżeli jest to wokół cylindra) oraz zwymiarować wkładkę.
Wtedy można spróbować sprawdzić co to takiego.

Jeżeli to nie jest pomyłka, to możliwe, że są to jakieś wyroby nietypowe lub egzotyczne.

Pozdrawiam
Teodor

Info o tych bezpiecznikach mozna znalezc w IEC-60269 (Dokument International Electrotechnical Commision) i tu cytat prowadzacy do adresu ineernetowego;

"ansidocstore: Product: 'Low-voltage fuses - Part 2-1 … Section IV: Fuses with fuse-links with offset blade contacts. Section V: Fuses with fuse-links having “gD” and “gN” characteristics. …
webstore.ansi.org/ansidocstore/ product.asp?sku=IEC+60269-2-1+Ed.+3.2+b%3A2002 - 19k "

Witam.
Przytoczę wszystkie oznaczenia :
gG - wkładki topikowe o pełnozakresowej zdolności wyłączania, ogólnego przeznaczenia
gM - wkładki topikowe o pełnozakresowej zdolności wyłączania, do zabezpieczania obwodów silnikowych
aM - wkładki topikowe o niepełnozakresowej zdolności wyłączania, do zabezpieczania obwodów silnikowych
gD - wkładki topikowe zwłoczne o pełnozakresowej zdolności wyłączania
gN - wkładki topikowe szybkie o pełnozakresowej zdolności wyłączania

Witam Kolegę Dylan i wszystkich Kolegów na FORUM.

Pozwolę sobie poszerzyć te dane.
Wg mnie:
Pierwsza litera oznaczeń wskazuje na zakres wyłączania:
g - o pełnozakresowej zdolności włączania,
a - o niepełnozakresowej zdolności wyłączania.
Druga litera definiuje charakterystykę t-I i oznacza kategorię chronionego urządzenia.
Np.:
gF, gN - charakterystyka pełnozakresowa szybka;
gD - charakterystyka pełnozakresowa zwłoczna;
gG, gL - charakterystyka pełnozakresowa, ochrona kabli i przewodów;
gM - charakterystyka pełnozakresowa, ochrona silników;
aM - charakterystyka niepełnozakresowa, ochrona silników;
aR - charakterystyka niepełnozakresowa, ochrona półprzewodników;
gB - charakterystyka pełnozakresowa, ochrona urządzeń górniczych;
gTr - charakterystyka pełno zakresowa, ochrona transformatorów.
Idąc za pytaniem Kolegi Daniela dodam :
1. czym się różni druga litera “F” od “N”?
2. czym się różni druga litera “G” od “L”?
3. jakie urządzenia zabezpieczamy drugą litera “F”, “N” czy “D”?

Zapraszam do dyskusji

Witam w tym ciekawym temacie!
1.odnośnie wkładek N i D nie wypowiadam się,bo pierwszy raz o nich słyszę;nie ma ich nawet w żadnym z kilku moich katalogów
2.podaję moje notatki o wkładkach:
g–pełnozakresowa zdolność wyłączania - zabez. p/zwar.i p/przeciąż.
a–niepełnozakresowe zdolność wyłączania - zabez. p/zwarciowe

gG - ogólnego przeznaczenia - przewody; ozn.w/g CEI i PN
gL - ogólnego przeznaczenia - przewody; ozn.w/g VDE
aM - zwłoczna - silniki
gF - szybka - inst.domowa,
rozległe-wiejskie sieci o małym
prądzie zwarcia
gR - b.szybka - półprzewodniki
gTr - specjalna - trafo el-en.-strona 0,4 kV

Bi-Wts – szybka - wycofywana
Bi-Wtz – zwłoczna - wycofywana

Uwaga – powszechna dziś gG/gL jest wolniejsza niż Wts,ale szybsza niż Wtz.
3.ETI-Polam podaje:
"- Bi-Wts i gF służą do zabez.inst.przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz do ochrony p/poraż.

  • Bi-Wtz i gG przeznaczone są do obw.elektr.w których mogą wystąpić chwilowe przeciążenia np rozruch silnika
  • aM są przeznaczone do ochrony przyrządów rozdzielczych i obw.zasilających silniki
  • wkładki WT-NH gF mają b.mały współcz.k poniżej 2,5"
    4.Część producentów wkładek podaje ch-tykę gG/gL czyli ich nie rozróżnia.
    Domsat

Witam !
Oznaczenie druga litera G lub L w zależności od norm gG-IEC, gL-VDE .
Są to jednakowe bezpieczniki.

Witam wszystkich Panów.
Ciesze się ze chociaż raz udalo mi się utworzyć temat który ma takie zainteresowanie.
Czytam i dziekuje wszystkim za odpowiedzi.
Ale temat ten zostal bardziej rozwinięty wiec mysle ze nadal będzie dalszy ciag.
Daniel

Witam
Różnica między drugą literą F i N polega na tym, że charakterystyka N jest znormalizowana, a F nie. Rodzina norm EN 60269 określa drugie litery w oznaczeniu jako: G, M, D, N, R, H (H - ochrona półprzewodników ale trochę inna charakterystyka niż R). Nie wiem skąd pochodzą litery F, B, Tr. Czy te oznaczenia występowały w starych normach PN i BN, czy może pochodzą z norm dotyczących górnictwa lub np. ochrony transformatorów.

Witam Kolegę Dylan i wszystkich Kolegów na FORUM.

Nie mówię TAK, nie mówię NIE.
ALE…
Zastanawia mnie pytanie:
Jak można produkować wkładki topikowe “gF”, gdy nie ma to znormalizowanych parametrów??