Ciekawe rozwiązanie w ZKP

Witam!
Dzisiej kolega przysłał mi zdjęcie ZKP u niego na działce (a w zasadzie w granicy działki).
Obszar ENEA, sprzedawca ENERGA obrót.
Ma mi dać znać jaki to układ sieci, ale pewnie tego nie znajdzie :laughing:

ENERGA tak to niestety wykonuje. Nie wiem co nimi kieruje, ale tak to robią. Wykonuję instalacje odbiorcze dla ENERGA, PGE oraz wsrszawskiego INNOGY. Każdy ma inne wymagania i już mi się myli to wszystko. Logiki w tym trudno się doszukiwać.
Tutaj jest przejście z TN-C na TN-C-S oczywiście :blush:

Niby tak ale co robi ten żołto-zielony który idzie w stronę licznika?

[quote=“PGR Mąkowarsko, post:3, topic:14196, full:true, full:true”]
Niby tak ale co robi ten żołto-zielony który idzie w stronę licznika?[/quote]
Według mnie on idzie do szyny PEN w części złączowej. Ale muszę przyznać, że dziwnie to wygląda :slight_smile:

Od góry jest zasilanie w TN-C i podział PEN a od dołu wyjście WLZ w kierunku instalacji Odbiorcy przechodzi w TN-C-S. Faktem jest, że jest to zrobione dziwnie, ale z tego co pamiętam, to jest to złącze sprzed kilku lat, gdy jeszcze się uczyli. Teraz już się poprawili. No chyba że robił to jakiś paprak.

P.S.
Trochę nie na temat, ale temat ENERGA.
Ostatnio na terenie ENERGA S.A. w Koninie i Koszalinie były dwa śmiertelne wypadki na liniach 110kV. Pracownicy firm podwykonawczych zupełnie zlekceważyli procedury dopuszczenia do pracy i w związku z tym były dwa wypadki śmiertelne…

[quote=“electrics, post:5, topic:14196, full:true, full:true”]
Od góry jest zasilanie w TN-C i podział PEN a od dołu wyjście WLZ w kierunku instalacji Odbiorcy przechodzi w TN-C-S.
[/quote]

Ale od góry wychodzi 5 żył…

[quote=“PGR Mąkowarsko, post:6, topic:14196, full:true, full:true”]
Ale od góry wychodzi 5 żył…
[/quote] Jeżeli to zasilanie to widzę to tak: L1, L2, L3, PEN a żyła ż/z to uziemienie złącza ZKP. Budynek zasilany jest już w układzie TN-S.

[quote=“PGR Mąkowarsko, post:3, topic:14196, full:true, full:true”]
Niby tak ale co robi ten żołto-zielony który idzie w stronę licznika?
[/quote]
A skąd wiesz że idzie do licznika.
[quote=“PGR Mąkowarsko, post:3, topic:14196, full:true, full:true”]
Jeżeli to zasilanie to widzę to tak: L1, L2, L3, PEN a żyła ż/z to uziemienie złącza ZKP. Budynek zasilany jest już w układzie TN-S.
[/quote]
Chyba TN-C-S.

Nie do licznika tylko w stronę licznika.

Nic nowego, Tauron jakoś 5 lat temu też stawiał takie szafki w której była “Listwa zaciskowa 5x35mm2 ZGX 5x35”. Przewód N z szyny PEN przez licznik na listwę, a przewód PE prosto z szyny PEN na listwę.

Nic tylko się cieszyć, w razie słabego dokręcenia lub upalenia N w liczniku, nic się nie stanie.

Teraz Tauron stawia takie szafki z śmieszną rozdzielnicą natynkową 4S, przy której jak się podłącza WLZ to można dostać nerwicy…

Jak to się nic nie stanie?
PE pozostanie ciągły a N przerwany.
Ochrona zostanie (na szczęście) ale urządzenie ucierpią

[quote=“Tajan123, post:11, topic:14196, full:true, full:true”]
Jak to się nic nie stanie?

PE pozostanie ciągły a N przerwany.

Ochrona zostanie (na szczęście) ale urządzenie ucierpią
[/quote]

Masz połączone N z PE mostkiem na wyjściu WLZ. Dalej masz PEN w złączu, więc masz ochronę i N. Napisałem, jak się upali na liczniku, to nic nie ucierpi, może licznik co najwyżej.