Blokada pracy równoległej wyłączników

Czy w polskich przepisach istnieje zapis o sposobie blokowania pracy równoległej wyłączników na zasilaniu rozdzielnicy SN?
Chodzi o zastosowanie blokady mechanicznej lub elektrycznej - wyłączniki znajdują się w różnych polach rozdzielni.

Zapisu jako obowiązującego standardu nie ma - kazdorazowo należy to uzgodnic z dostawca - miejscowym Zakladem Energetycznym

lub Inwestorem

Zbyt mało faktów aby zabrać głos. Jeżeli chodzi o stacje trafo zasilające obiekty komunalne to w moim ZE nie ma takich zasad. Sieci SN pracują przeważnie w układzie pętlowym, a co za tym idzie Dyspozycja RE wykonuje czynności rychowe na urządzenaich SN i zadnych blokad nie ma.
Zagadnienie ruchu na urządzeniach SN w zakładach pracy nie są mi znane więc głosu w tej kwesti nie zabieram. pozdrawiam

Przepisów nie znam ale mogę podać przykład. Dla rozdzielni trzysekcycjnej, jednosystemowej 6 kV, zasilanej z trzech trafo 110/6kV. Duże, znane biuro projektowe przewidziało blokady działające według ustalonych regół logicznych uzależniownych od warunków pracy. Blokady są elektryczne, blokady mechaniczne są stosowane tylko w ramach jednego pola w celu uniemożliwienia uziemienia pola pod napięciem.

Do blokad wykorzystano sygnały z przekaźników napięciowych z drugiej strony wyłączników zasiających oraz sygnały stanu położenia samych wyłączników. Ze względu na możliwość (dopuszczalne) załączania do pracy równoległej, blokady uwzględniają rówież sygnał z kolumny synchronizującej.

Cała logika jest realizowana w programowalnym przekaźniku sterowniczo-zabezpieczającym, który realizuje sterowanie lokalne jak i zdalne z systemu SCADA.

Witam wszystkich!
Po raz pierwszy zabieram głos na FORUM.
Wypada mi się przedstawić.
Jestem długoletnim pracownikiem ENERGETYKI.
Tajemnica zawodowa nie pozwala mi udzielać szczegółowych
opisów konkretnych rozwiązań blokad na rozdzielniach.
Ograniczę się do wiadomości ogólnych na ten temat.
Żródłem wszelkich szczegółowych informacji są opisy rozdzielni
udostępniane przez producentów. Tam są zawarte opisy poszczególnych pól rozdzielni i wzajemnych blokad.
Blokady mogą być mechaniczne , elektromechaniczne itd .
Jeśli chodzi o pracę równoległą ,to dotyczy transformatorów czy
żródeł zasilania, a nie wyłączników.
To tyle ode mnie.

Prawdopodobnie kol. Krzyśkowi chodzi o tzw. podwojny sekcjonowany system szyn zbiorczych w rozdzielni SN. W tym przypadku niewątpliwie musi być taka blokada.

W jakim celu Kolega Krzysiek zadaje to pytanie ?
-Jeśli chodzi o stronę prawną zagadnienia, to producenci swoje rozwiązania nowatorskie chronią prawami autorskimi.
Wszystkie podstawy prawne , opisy techniczne rozwiązań i obowiązujące normy prawne dostarcza producent inwestorowi.
Obsługa tych urządzeń wraz z blokadami odbywa się przez osoby uprawnione i upoważnione przez Kierownika Zakładu.
I tu kończy się dyskusja, a zaczyna tajemnica zawodowa.