Bednarka prowadzona wzdłuż linii kablowej

Witam!
Przy budowie linii kablowej czy to średniego czy niskiego napięcia jest układana w wykopie bednarka do uziemień. Na jakiej głębokości powinna ona być zakopana ?? Ułożona obok kabla z zachowaniem odległości 10 cm czy też na innej głębokości ?? Jest na to jakiś przepis mówiący o tym wprost ??

witam Kolegę:)
Przy kablach SN bednarka nie jest układana.
Przy kablach NN bywa czasami w związku z koniecznością wykonania uziemienia dla złącza kablowego lub odgromników.
Dawniej układało się bednarkę przy sieciach NN pracujących w układzie TT. Jednak II klasa ochronności złączy kablowych wyparła ten sposób.

Przepis omawiajacy ten problem to wprowadzona w miejsce wycofanej normy PN-76/E-05125 nowa norma N SEP-E-004 “Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe.Projektowanie i Budowa” ktora zaleca aby bednarka uziemiajaca,ukladana w tym samym wykopie co kabel,byla zasypywana na dnie rowu kablowego na glebokosci co najmniej 10 cm.