Badanie oleju transformatorowego

Witam,
wykonawca wykonał pomiary transformatorów 630kVA oraz badanie ich oleju. Rezystancje izolacji znacznie powyżej wymagań (10 Gohm), olej, klarowny, nie zawiera ciał obcych (stałych i wody wydzielonej), rezystywność 48,4x10^9, ale napięcia przebicia zostało wykazane na poziomie 24kV (przy wymaganych 35 kVA). Co Szanowni Forumowicze o tym sądzicie? Jakie jest racjonalne uzasadnienie?

Olej nie przeszedł prób, więc to dla niego wyrok. Chyba że chodzi Koledze o poddanie wątpliwości wyniku próby na przebicie? - można ponowić badnie np w innym labo. Pomimo braku ciał obcych i klarowności itd olej mógł stracić własciwości dielektryczne.

pozdrawiam