Prosze o podzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami dotyczącymi badania modułów różnicowoprądowych dołączanych do wyłączników kompaktowych. Moduły posiadają możliwość ustawienia zwłoki czasowej i prądu zadziałania.
Wymagania dotyczące badania wyłączników zgodnie z PN - IEC 60364 arkusz 61 dotyczą oceny prądu zadziałania urządzenia różnicowoprądowego. Prosze o przeanalizowanie sytuacji np. przy nastawach wyłącznika 0,3 A i nastawionym czasie zwłoki 0,1 s otrzymujemy wyniki: prąd zadziałania 0,17 A oraz czas 0,234 s. Prąd zadziałania nie podlega dyskusji 0,17A, stwierdza się jego zgodność.
Odnośnie czasu zadziałania: czas 0,234 s zgodny z ogólnymi wymaganiami stawianymi wyłącznikom, ale nie zgodny z nastawami na wyłączniku. Podobna sytuacja na wszystkich przebadanych wyłącznikach z wybranymi zakresami i czasami. Na zadane pytanie firmie produkującej wyłączniki, nie dostałem odpowiedzi (drugi tydzień).
Prosze o podzielenie się opiniami.