Badanie ciągłości przewodu PE (podsumowanie)

Witam wszystkich Kolegów na FORUM.
W temacie:
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?p=42770#42770
Kolega Konstruktor prosił o utworzenie nowego tematu, co czynię.

Temat ten był wielokrotnie już omawiany ale końcowego podsumowania nie było.
Spróbujmy zatem podsumować temat:
Jak i jakim prądem badać przewody ochronne PE?

  1. Czy ciągłość PE badać I = 15 mA?
  2. Czy ciągłość PE badać I = 200 mA?
  3. Czy ciągłość PE badać baterią z żarówką?
  4. Jakim prądem powinno się badać przewód PE?
  5. Jaki prąd może przepływać przez przewód PE?
    Zapraszam do dyskusji.

Jak zwykle przy analizie norm trzeba rozróżnić normy dotyczące:
I. badań odbiorczych instalacji elektrycznych (PN-EN 60364-61)
II. przyrządów pomiarowych do pomiaru ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych (PN-EN 61557-4)

W 60364-61 pkt. 612.4 określa, że pomiar ZALECA SIĘ (podkr. moje) wykonać przyrządem o napięciu przy rozwartym obwodzie: 4..24V i minimalnym prądzie 0,2A. Przy czym pojawia się wymóg, żeby zmierzona rezystancja była mniejsza od (nieważne czego).

Norma 61557-4 nakłada na przyrządy następujące wymagania:

  1. Zakres pomiarowy, w którym błąd roboczy nie przekracza 30%: 0,2…2 ohm
  2. Prąd w ww. zakresie pomiarowym: min 200mA
  3. Napięcie przy rozwartym obwodzie: 4..24V
  4. Rozdzielczość przyrządów cyfrowych: 0,01oma, lub odpowiednią długość działki przyrządu analogowego

Jak widać wymogów obu norm nie da się spełnić za pomocą żarówki i baterii płaskiej. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że norma 61557 dotyczy przyrządów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu - te które już są użytkowane można stosować nadal.

Jesli działalność normalizacyjna jest w jakiś sposób skoordynowana (w co czasami wątpię), to po kilku-kilkunastu latach obowiązywania 61557-4 w 60364 pojawi się zapewne wymóg badania ciągłości przyrządami o parametrach jak w 61557.

A teraz odpowiedzi na pytania Kolegi Krystyna biorące pod uwagę obecne zapisy w normach:

  1. Tak - jeśli literalnie traktować normy (magiczne słowo “zaleca się”). Jednak patrząc na intencję twórców normy - nie.
  2. Tak (a tak naprawdę to I>=200mA)
  3. Nie
  4. I>=200mA
  5. Podczas pracy sieci - nie wiem.

Konstruktor

I jak widać badanie ciągłości przewodów to coś innego od badania pętli zwarcia. Powód jest jeden : podczas badania pętli zwarcia pełnym napięciem sieci “dużym” prądem (najczęściej ok 10-20A) słabe miejsca mogą ulec miejscowemu zgrzaniu(zespawaniu) pod działaniem łuku elektrycznego. Da to w kolejnym pomiarze prawidłowy pomiar impedancji zwarcia, ale trwałość i wytrzymałość w osłabionym miejscu jest niedostateczna, może być powodem pożaru (zjawisko bardzo często występuje przy instalacjach aluminiowych).

  1. Pomiar ciągłości należy wykonać przed pomiarem prądu zwarcia (impedancji zwarcia), najlepiej bezpośrednio przed lub po zbadaniu stanu izolacji - elektroniczne induktory często mają dodatkowo możliwość pomiaru ciągłość przewodów prądem powyżej 200mA
  2. Pomiary pętli zwarcia należy wykonać co najmniej 2-3 razy w jednym punkcie, jeśli dają duże różnice prądu zwarcia wskazują na błędy w ciągłości przewodów (uwaga na prace hurtowe, mierniki grzeją się przy dużych prądach)
    Wg mojego rozeznania pomiar ciągłości przewodów, to coś co jest lekceważone, najczęściej wykonywane poprzez pomiar prądu (impedancji) zwarcia.