AC-1 i AC-3 Styczników

Witam
Potrzebuję stycznika z 4 torami głównymi. Przeglądając katalogi różnych producentów zauważyłem że dla styczników 4 torowych podawany jest prad tylko dla kategorii AC-1 a dla 3 torowych AC-3 i AC-1.
Czy może ktoś mi wyjaśnić skąd ta różnica.
Pozdrawiam

Witam wszystkich Kolegów na Forum

Kategoria AC1 dotyczy łączenia obciążeń bezindukcyjnych lub o małej indukcyjności - np. piece oprowe
Kategoria AC3 dotyczy łączenia silników klatkowych - rozruch, wyłączanie silnika podczas biegu

Stycznika 4 torowego nikt nie będzie używał do łaczenia silnika - gdzie wystarcza 3 torowy. natomiast 3 torowy może być uzyty zarówno do łączenia silnika jak i innego obciążenia bezindukcyjnego.- stąd zapewne wynika taki sposób prezentacji danych.

Niezależnie od liczby torów - dla danego typu i prądu znamionowego stycznika styki będą takie same jeżeli chodzi o rozmiary i zdolności łaczeniowe.

Pozdrawiam
Teodor

Dziekuję za odpowiedź
Tylko co jeśli mamy układ SZR z dwoma zródłami zasilania których tory N nie mogą być połączone a w obwodach zasilanych znajdują się silniki klatkowe.
Ostatecznie dobiorę 4 torowy o takiej samej obciążalności jak 3 torowy dla AC-3.