Jaja jak berety się robią. Niestety tak to wygląda jak zajmują się tym amatorzy i nieuki…
Autor zinterpretował zapis jednoznacznie, tymczasem, może nie chodzi o odległość uwzględniającą przekrój sciany. Ja zinterpretowałbym to tak, że wystarczy zachować 2m od odtworu (np drzwi) za którym jest choćby przywołany styropian.
Trzeba poczekać na tekst rozporządzenia. Na ogół dopuszczalne odstępy czy odległości określa się w przepisach dla otwartych przestrzeni a nie “przez ściany” - chyba że podano minimalną wartość odporności ogniowej przegrody (ściany), poniżej której należy przegrodę pominąć przy określaniu odległości.
Co do interpretacji przez urzędników miałem różne doświadczenia, jednym w bardziej absurdalnych było określenie w warunkach zabudowy szerokości budynku nie jako jego długość czy szerokości ale praktycznie jego przekątną:
Debilizm do potęgi n-tej.
Dlatego napisałem że trzeba poczekać na tekst rozporządzenia, bo diabeł tkwi w szczegółach.
Co do szerokości elewacji to problem jej ustalenia wynika z braku jednoznacznej definicji tego pojęcia w przepisach. Zagadnienie jest dość stare, może ta publikacja coś rozjaśni:
Jako że artykuł jest z przed kilkunastu lat, trzebaby zweryfikować aktualność przywołanych w nim zapisów.
Myślę że w przypadku z załączonego rysunku sprawa może tkwić w kształcie działki i przebiegu drogi przy działce (czego na rysunku nie widać).
Ten przykład pokazuje że problem jest gdy przepisy są nieprecyzyjne, bo to otwiera pole do nierostrzygalnych interpretacji.
Czyli tak:
- Nie spaliło się - durne przepisy każą/zakazują monitować, a jak chcę/nie chcę
- Spaliło się - powinny być przepisy co nie każą/zakazują monitować
Proszę, wszystko jest:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12398903
Rozdział 11
Warunki instalowania urządzeń fotowoltaicznych
§ 303. 1. Przewód instalacji elektrycznej z urządzeniami fotowoltaicznymi, zwanej dalej
„instalacją fotowoltaiczną”, po stronie prądu stałego prowadzi się na zewnątrz budynku.
2. Dopuszcza się prowadzenie przewodu, o którym mowa w ust. 1, wewnątrz budynku,
jeżeli jest on umieszczony w osłonie lub obudowie o klasie odporności ogniowej co najmniej:
- EI 30 – w przypadku budynków, o których mowa w § 224;
- EI 60 – w pozostałych przypadkach.
§ 304. Instalację fotowoltaiczną wyposaża się w rozwiązania umożliwiające odłączenie
napięcia w przewodzie po stronie prądu stałego prowadzonego wewnątrz budynku. Przycisk
uruchamiający ręczne odłączenie napięcia instaluje się w miejscu projektowanego dostępu dla
ekip ratowniczych i oznakowuje się znakiem informującym o przeznaczeniu tego przycisku.
§ 305. 1. Falownik umieszcza się na zewnątrz budynku lub w pomieszczeniu
nieprzeznaczonym na pobyt ludzi, w odległości co najmniej 2 m od elementu budynku
wykonanego z materiałów o klasie reakcji na ogień innej niż A1 lub A2, d0, w miejscu
zapewniającym odpowiednią wentylację.
- Ściana budynku, na której umieszczony jest falownik, w miejscu jego montażu oraz
w odległości co najmniej 2 m od tego miejsca ma być wykonana z materiałów o klasie reakcji
na ogień A1 lub A2, d0 lub ma mieć okładzinę wykonaną z materiałów o klasie reakcji na ogień
A1 lub A2, d0. - Instalację fotowoltaiczną wyposaża się w co najmniej następujące środki ochrony:– 176 –
- urządzenie do monitorowania stanu izolacji po stronie prądu stałego;
- urządzenie do wykrywania zwarć łukowych.
§ 306. Urządzenie fotowoltaiczne na dachu budynku instaluje się w sposób ograniczający
możliwość rozprzestrzeniania się pożaru pomiędzy strefami pożarowymi, przy spełnieniu
łącznie następujących warunków: - dach, na którym instaluje się urządzenie fotowoltaiczne, jest NRO, a izolacja cieplna
przekrycia dachu ma klasę reakcji na ogień inną niż F; - urządzenie fotowoltaiczne na dachu budynku instaluje się w sektorze o powierzchni
nieprzekraczającej 1600 m 2 i o rozpiętości nie większej niż 40 m; - między sektorami, o których mowa w pkt 2, jest zachowana odległość co najmniej 5 m;
- urządzenie fotowoltaiczne instaluje się w odległości co najmniej 2,5 m od ściany
oddzielenia przeciwpożarowego; warunku nie stosuje się, jeżeli ściana oddzielenia
przeciwpożarowego jest wyprowadzona ponad górną krawędź urządzenia
fotowoltaicznego, na wysokość co najmniej 0,3 m; - urządzenie fotowoltaiczne instaluje się w odległości co najmniej 2 m od urządzenia
służących do usuwania dymu.
§ 307. Urządzenie fotowoltaiczne na ścianie zewnętrznej budynku instaluje się w sposób
ograniczający możliwość rozprzestrzeniania się pożaru pomiędzy kondygnacjami, przy
spełnieniu łącznie następujących warunków: - ściana zewnętrzna, na której instaluje się urządzenie fotowoltaiczne ma klasę odporności
ogniowej co najmniej EI 30 oraz jest NRO, a izolacja cieplna tej ściany ma klasę reakcji
na ogień inną niż F; - urządzenie fotowoltaiczne instaluje się na wysokości nie większej niż 25 m od poziomu
terenu; - urządzenie fotowoltaiczne instaluje się w odległości co najmniej 2 m od otworów
okiennych, drzwiowych lub innych, umożliwiających rozprzestrzenianie się ognia,
niezamkniętych zamknięciami przeciwpożarowymi, o klasie odporności ogniowej EI
ściany zewnętrznej, na której są zainstalowane te urządzenia; - w przestrzeni pomiędzy ścianą zewnętrzną a urządzeniem fotowoltaicznym nie prowadzi
się oprzewodowania niezwiązanego z tym urządzeniem.– 177 –
§ 308. 1. Urządzenia fotowoltaiczne mogą być zintegrowane z budynkiem i stanowić
jego ścianę zewnętrzną lub dach, jeżeli znajdują się na wysokości nie większej niż 25 m od
poziomu terenu.
- Dopuszcza się wykonanie urządzenia fotowoltaicznego, o których mowa w ust. 1, na
wysokości powyżej 25 m, jeżeli budynek jest wyposażony w stałe samoczynne urządzenia
gaśnicze wodne.
§ 309. Budynek z instalacją fotowoltaiczną oznacza się znakiem informującym o
występowaniu tej instalacji, zgodnie z warunkami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej
wymagań dla instalacji lub lokalizacji fotowoltaicznych (PV) układów zasilania.
Rozdział 12
Warunki instalowania magazynów energii
§ 310. 1. Budynek, w którym jednym ze źródeł energii elektrycznej jest akumulatorowy
system magazynowania energii elektrycznej, wyposaża się w przeznaczony do użycia przez
ekipy ratownicze wyłącznik awaryjny, odłączający ten system od wszystkich obwodów
wejściowych i wyjściowych. - Wyłącznik awaryjny, o którym mowa w ust. 1, lokalizuje się w miejscu projektowanego
dostępu dla ekip ratowniczych i wykonuje w sposób uniemożliwiający przypadkowe
wyłączenie zasilania. - W budynku wyposażonym w przeciwpożarowy wyłącznik prądu funkcję wyłącznika
awaryjnego, o którym mowa w ust. 1, pełni przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
§ 311. 1. Pomieszczenie z akumulatorami, w którym podczas jego eksploatacji może
wydzielać się gaz palny stwarzający atmosferę wybuchową, wyposaża się w urządzenia
detekcyjne służące do wykrywania stężenia tego gazu. - Urządzenia detekcyjne po przekroczeniu stężenia progowego:
- 10 % dolnej granicy wybuchowości – mają uruchamiać sygnalizację alarmową i
wentylację zapewniającą dwukrotne zwiększenie liczby wymian powietrza, w stosunku
do liczby wymian powietrza w warunkach normalnej pracy; - 30 % dolnej granicy wybuchowości – mają odłączać akumulatory od źródeł zasilania do
czasu rozcieńczenia atmosfery poniżej dopuszczalnego stężenia gazu.
§ 312. 1. Akumulatorowy system magazynowania energii elektrycznej, zwany dalej
„magazynem energii”, ma być wyposażony w system zarządzania akumulatorem (BMS) – 178 –
spełniający warunki określone w Polskiej Normie dotyczącej wymagań bezpieczeństwa dla
akumulatorów litowych i baterii mających zastosowanie w przemyśle.
- Obudowa magazynu energii ma być wykonana z materiałów niepalnych w sposób
zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi. - Akumulatory umieszcza się w pomieszczeniu z wentylacją spełniającą warunki
określone w Polskiej Normie dotyczącej wymagań w zakresie bezpieczeństwa dotyczących
zintegrowanych z siecią systemów EES, oraz w przypadku akumulatorów, z których podczas
ich eksploatacji może wydzielać się gaz palny – wymagania określone w § 311. - Akumulatorów nie umieszcza się w części podziemnej budynku.
- Magazyn energii wewnątrz budynku instaluje się przy spełnieniu następujących
warunków:
- w przypadku magazynu energii o łącznej pojemności akumulatorów do 10 kWh:
a) akumulatory umieszcza się w pomieszczeniu nieprzeznaczonym na pobyt ludzi,
b) pomieszczenie z akumulatorami wyposaża się w co najmniej jedną autonomiczną
czujkę dymu, spełniającą warunki określone w Polskiej Normie dotyczącej
autonomicznych czujek dymu; - w przypadku magazynu energii o łącznej pojemności akumulatorów powyżej 10 kWh do
50 kWh:
a) w budynku nieprzeznaczonym wyłącznie do celu magazynowania energii
elektrycznej akumulatory umieszcza się w pomieszczeniu technicznym
przeznaczonym wyłącznie do tego celu, wydzielonym przeciwpożarowo ścianami o
klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 i stropami albo innymi przegrodami o
klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60 oraz zamkniętym drzwiami o klasie
odporności ogniowej co najmniej EI 30, przy czym wymagań dotyczących
wydzielenia przeciwpożarowego pomieszczenia technicznego nie stosuje się w
przypadku, gdy akumulatory są umieszczone w obudowie o klasie odporności
ogniowej co najmniej EI 60, a znajdujące się w niej otwory mają zamknięcia
przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej nie niższej od klasy obudowy,
b) pomieszczenie z akumulatorami wyposaża się w co najmniej jedną autonomiczną
czujkę dymu, spełniającą warunki określone w Polskiej Normie dotyczącej
autonomicznych czujek dymu; - w przypadku magazynu energii o łącznej pojemności akumulatorów powyżej 50 kWh do
100 kWh:– 179 –
a) w budynku nieprzeznaczonym wyłącznie do celu magazynowania energii
elektrycznej akumulatory umieszcza się w pomieszczeniu technicznym
przeznaczonym wyłącznie do tego celu, wydzielonym przeciwpożarowo ścianami o
klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 i stropami albo innymi przegrodami o
klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60 oraz zamkniętym drzwiami o klasie
odporności ogniowej co najmniej EI 60, przy czym wymagań dotyczących
wydzielenia przeciwpożarowego pomieszczenia technicznego nie stosuje się w
przypadku, gdy akumulatory są umieszczone w obudowie o klasie odporności
ogniowej co najmniej EI 60, a znajdujące się w niej otwory mają zamknięcia
przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej nie niższej od klasy obudowy,
b) pomieszczenie z akumulatorami wyposaża się w system sygnalizacji pożarowej lub
stałe samoczynne urządzenie gaśnicze,
c) akumulatory umieszcza się w grupach o łącznej pojemności akumulatorów do
50 kWh, a odległość pomiędzy tymi grupami akumulatorów wynosi co najmniej
1 m; - w przypadku magazynu energii o łącznej pojemności akumulatorów powyżej 100 kWh:
a) w budynku nieprzeznaczonym wyłącznie do celu magazynowania energii
elektrycznej akumulatory umieszcza się w pomieszczeniu technicznym
przeznaczonym wyłącznie do tego celu, wydzielonym przeciwpożarowo ścianami o
klasie odporności ogniowej co najmniej EI 120 i stropami albo innymi przegrodami,
o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 oraz zamkniętym drzwiami o
klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60, przy czym wymagań dotyczących
wydzielenia przeciwpożarowego pomieszczenia technicznego nie stosuje się w
przypadku, gdy akumulatory są umieszczone w obudowie o klasie odporności
ogniowej co najmniej EI 120, a znajdujące się w niej otwory mają zamknięcia
przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej nie niższej od klasy obudowy,
b) pomieszczenie z akumulatorami wyposaża się w system sygnalizacji pożarowej, przy
czym dopuszcza się jego niestosowanie, jeżeli nie jest to wymagane do
samoczynnego uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych przewidzianych do
funkcjonowania podczas pożaru;
c) pomieszczenie z akumulatorami wyposaża się w stałe samoczynne urządzenia
gaśnicze;– 180 –
d) akumulatory umieszcza się w grupach o łącznej pojemności akumulatorów do
50 kWh, a odległość pomiędzy tymi grupami akumulatorów wynosi co najmniej 1 m,
e) łączna pojemność akumulatorów w budynku nieprzeznaczonym wyłącznie do celu
magazynowania energii elektrycznej nie przekracza 600 kWh.
- Wymagań, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b nie stosuje się przypadku
ochrony pomieszczenia z akumulatorami przez system sygnalizacji pożarowej lub stałe
samoczynne urządzenie gaśnicze. - Magazyn energii na zewnątrz budynku w odległości mniejszej niż 3 m od budynku albo
na jego ścianach zewnętrznych lub dachu instaluje się przy spełnieniu następujących
warunków:
- łączna pojemność akumulatorów umieszczonych w odległości mniejszej niż 3 m od
budynku lub na ścianie zewnętrznej budynku nie przekracza 100 kWh, a maksymalna
pojemność jednego akumulatora nie przekracza 20 kWh; - akumulatory umieszcza się na wysokości nie większej niż 25 m od poziomu terenu;
ograniczenia tego nie stosuje się, jeżeli akumulatory są chronione przez stałe samoczynne
urządzenie gaśnicze; - odległość pomiędzy akumulatorami, o których mowa w pkt 1 wynosi co najmniej 1 m;
- odległość akumulatora od otworów okiennych, drzwiowych i wentylacyjnych wynosi co
najmniej 1,5 m, a w przypadku drzwi służących do celów ewakuacji co najmniej 3 m; - ściana zewnętrzna oraz pokrycie dachu, na których umieszcza się akumulatory są
wykonane z materiałów o klasie reakcji na ogień A1 lub A2,d0 w miejscu montażu
akumulatora oraz w pasie o szerokości co najmniej 1,5 m od obudowy akumulatora; - odległość akumulatora umieszczonego na dachu wynosi co najmniej 1,5 m od krawędzi
dachu; - odległość obudowy magazynu energii od ściany zewnętrznej sąsiedniego budynku nie jest
mniejsza niż wymagana odległość, określona zgodnie z § 271 jak dla ściany zewnętrznej
budynku, na której znajduje się ten magazyn energii.
- Magazyn energii o łącznej pojemności akumulatorów powyżej 100 kWh na zewnątrz
budynku instaluje się przy spełnieniu następujących warunków:
- magazyn energii umieszcza się w odległości od ściany zewnętrznej budynku, dla którego
stanowi on źródło energii elektrycznej, nie mniejszej niż:
a) 3 m – jeżeli ściana jest NRO i łączna pojemność akumulatorów nie przekracza 200
kWh,– 181 –
b) 8 m – jeżeli ściana jest NRO i łączna pojemność akumulatorów jest większa niż 200
kWh oraz nie przekracza 600 kWh,
c) 12 m – w pozostałych przypadkach; - odległość akumulatora od otworów okiennych, drzwiowych i wentylacyjnych wynosi co
najmniej 5 m;
- Magazyn energii o łącznej pojemności akumulatorów sytuuje się w odległości od
ściany zewnętrznej budynku innego niż o którym mowa w ust. 8 pkt 1, nie mniejszej niż:
- 5 m – w przypadku gdy łączna pojemność akumulatorów nie przekracza 100 kWh;
- 12 m – w przypadku gdy łączna pojemność akumulatorów jest większa niż 100 kWh i nie
większa niż 600 kWh; - 20 m – w przypadku gdy łączna pojemność akumulatorów przekracza 600 kWh.
- Odległości, o których mowa w ust. 8 i 9 mierzy się od obudowy magazynu energii w
poziomie w miejscu jej najmniejszego oddalenia od ściany zewnętrznej budynku.
dokument722092.pdf (985 KB)
