Zły przekrój przewodu

mam mały problem, na odbiorach rozdzielnic inspektor wraz z przedstawicielem inwestora zakwestionował prawidłowość wykonania rozdzielnic,a mianowicie:
w rozdzielnicy zamontowany jest rozłącznik bezpiecznikowy TYTAN z wkładką 63A, za zabezpieczenia wychodzi przewód 16mm2 i wchodzi na zaciski rozdzielnicy, z zacisków rozdzielnicy wychodzi kabel 4x50mm2, wg. mnie wszystko jest w porządku, bo 16mm2 ma Idd wystarczającą i nie ma możliwośći np. spalenia rozdzielnicy,
czekam na Państwa opinie

nie wiem jak to zrobiłes ze udało ci sie zmiescic 50mm2, skoro do TYTAN na
zaciski windowe 35mm2.

nie wszedłem bezpośrednio na Tyatana 50mm2, z Tytana wyszedłem 16na zaciski w rozdzielnicy, a z zacisków w drugą stronę 50mm2

mysle, ze chodzi o to ze nie jest w pełni zabezpieczony kabel 16mm2 od skutkow przeciazen - prąd zadziałania wkaldki 63A wynosi 100,8A a a 1,45Idd wynosi 88,45A. ta druga wartosc musi byc wieksza od pradu zadzialania wkładki bezpiecznikowej typ gL