Mam pytanie do szanownych kolegow, otoz: zabezp. przedlicznikowe w instalacji wynosi BiWts 25A, za licznikem jest wył. roznicowo-pradowy z członem nadpradowym P312 20A , 30mA, ktory robi za glowny wył. rozdzielnicy mieszkaniowej, zanim sa esy 16A i 10A, zaklad energetyczny twierdzi ze 20A roznicowka jest bledna i nalezy ja wymienic , czy ma racje?
Ja bym zaprojektował różnicówkę P302 25/0.03A. Moim zdaniem różnicówka z członem nadmiarowym 20A ogranicza pobór mocy do wartości 20x230=4.6kW.
Jeżeli jest błedna wg ZE to jej bład polega tylko na niepotrzebnym zaniżeniu mocy oraz przede wszystkim nie zapewnia selektywności zadziałania. Moim więc zdaniem należy wymienić ją na różnicówkę 25A bez członu nadmiarowego. pozdrawiam
Wymien PI na PI o czułości 30ma,a jego tory główne min.25A - tzn.rożnicówka bez członu nadmiarowego.Lecz przed tym powinieneś zamontować jako wyłącznik główny FR-a lub zab.S 193 min.C 25A . Lepiej stosować urządzenia, które spełniają jedne zadanie bo gdy jak w/w przypadku zostanie uszkodzony jeden z parametrow to wymieniasz całe urządzenie co jest bardzo kosztowne.
A tak na margineśie,jeżeli ZE stwierdził że jest ona zła i trzeba ją wymienić to już powinni powiedzieć na ,CO, , lub na jaką.Uważam,że jak powiedziało się A,to trzeba również powiedzieć B itd.
Pozdrawiam i życzę sukcesu z ZE.CK
Nie tylko różnicówka ale i wartość Wyłączników nadprądowych - od 16 grudnia 2002r wymagana jest selektywność zabezpieczeń. Grześ
Kolego CK swoje rady i wnioski schowaj dla siebie bo wprowadzasz w błąd kolegów którzy potrzebują pomocy a nie są w stanie jak widać sami tego ocenić.
Grześ, selektywność nie jest na szczęście wymysłem ostatniego roku i stosowano ją już od niepamiętnych czasów elektrycznych.
Zgadzam się z opornikiem z jednym ale, jako wył. główny zastosuj owa różnicowkę 25A/0,03A/AC.
Dzieki za odpowiedzi. A co sadzicie o tym ze przy zabezp. przedliczn. 25A i za licznikiem majac roznicowke 25A bez czlonu nadmiarowego , oraz majac na zabezpieczeniach odbiorow S191B16A, robiac zwarcie miedzy L a N, wybija bezpiecznik 25A przed licznikiem a nie S191B16A zabezpieczajacy ten obwod?
Kolejny raz pojawia się problem selektywności zadziałania zabezpieczeń.
Temat ten był poruszany w wątku
http://www.ise.pl/forum/read.php?f=8&i=867&t=867
dodatkowo należy zbadać nadmiarówkę, może jest uszkodzona
Odpowiadam, że selektywność jest obecnie bezwzglednie wymagana, (cytat(Dz. U. Nr 75, poz. 690) - "§ 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
…
5) zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń)
Pytanie dotyczące zabezpieczenia nie może być oderwane od przeliczen dotyczących wyłaczen zarówno przy przeciążeniach jak i zwarciach. Proszę uwazac bo pełna selektywnosc w podanym układzie przy zabezpieczeniu odbiorczym charakterystyka B 16A wymusza zastosowanie wkładki przedlicznikowej topikowej szybkiej 35A
Odpowiadam raz jeszcze - brak selektywności
Grześ
Czytając ten wątek zastanawia mnie na podstawie czego ZE może nakazać wymienić te urządzenie ?.
Fakt, że ogranicza ono pobór mocy jest problemem właściciela instalacji a nie ZE.
ZE może właścicielowi zasygnalizować o ograniczeniu z tego wynikającym, a nie cokolwiek nakazywać w tej kwestii.
Ponadto czy nie wystarczyłoby zastosować różnicówkę bez członu nadmiarowego?
Różnicówka z członem nadmiarowym i tak nie spełnia warunku selektywności względem wspomnianych zab. obwodów S191 B10,16A, a także nie ma go między nią a zabezpieczeniem przedlicznikowym.
Jeżeli tak nie jest proszę wyprowadzić mnie z błędu.
Pozdrawiam Bartek
Otóż Bartku dokładnie tak jest. Dlaczego kazali? nie mam pojęcia ale wnioskuję, że dla dobra odbiorcy:)