Za dużo przewodow w rurze arot 75mm

Cześć. Dzisiaj w pracy inspektor zwrócił uwagę, że w jednej rurze(arot 75mm) jest za dużo przewodów i będą się grzać Nad sufitem podwieszanym przewody położone na korycie baks, do rozdzielnicy (w ścianie z g/k) schodzą w arocie 75mm, tak mówi projekt. Teraz się zastanawiam czy miał racje czy przesadził. Przewody głownie 3x1.5, 3x2.5 i 2 obwody 5x4. Arot wypełniony na oko około 80%. Co sądzicie? Inspektor ma trochę racji? Oczywiście przewody zabezpieczone odpowiednimi wyłącznikami nadprądowymi.

Czy miał rację ? …jest norma regulująca obciążalność przewodów w zależności od sposobu ich ułożenia i teraz pytanie, czy przekroje przewodów są zabezpieczone odpowiednimi wyłącznikami nadprądowymi?, Jeżeli tak , to nie ma racji , jeżeli nie, to jest problem. Myślę, że jak jest wykonane zgodnie z projektem, to ktoś wcześniej uwzględnił takie warunki.

Do tego pewnie zabezpieczenie rozdzielnicy/przedlicznikowe w zależności od skali projektu rzędu 32-63A więc nie ma szans że cokolwiek tam będzie się grzało.

Jeśli rura jest w 80% wypełniona, to szacunkowo może wejść oprócz 2 5x4mm2 35 przewodów 3x1,5mm2 albo 28 przewodów 3x2,5mm2.

Dla takiej ilości przewodów współczynnik grupowania jest rzędu 0,4 - 0,45, więc może być słabo z obciążalnością prądową.

Tak na szybko dla 2 przewodów - 5x4, 15 - 3x2,5 i 15 - 3x1,5 maksymalne zabezpieczenie to odpowiednio B13A, B10A i B6A.

Tak jest w projekcie? Wątpię.