Z opisu awarii bloku

Witam
Proszę o wyjaśnienie sformułowania z jakim spotkałem się w opisie awarii bloku w jednej z polskich elektrowni, brzmi ono następująco:

..zauważono duży wyciek oleju z łożyska, DKB polecił zerwać próżnię w kondensatorze.

Czy jest to kondensator w obwodzie awaryjnego odwzbudzenia generatora?
Pozdrawiam Paweł

Witam!
W tym temacie chodzi o kondensator w obiegu parowo-wodnym, czyli skraplacz.

Witam

Para z ostaniego stopnia turbiny trafia do kondensora parowego (nie mylić z kondensatorem), gdzie ulega skropleniu i jako kondensat trafia spowrotem do obiegu. Skropleniu pary, towarzyszy powstanie podciśnienia (próżni). Im większe jest podciśnienie, tym większa jest moc wyjściowa turniny.
Polecenie zerwania próżni (obniżenia podciśnienia) w kondensorze (aby wyciek oleju nie dostał się do obiegu parowego) związane jest z wyłączeneim pomp obiegu chłodzącego kondensora.
To w skrócie tyle.

Pozdrawiam Czesław

Witam!
-Jestem świeżo po szkoleniu bhp i ZSZ, na którym przypomniano wszystkim nie upoważnionym Energetykom o dyskutowaniu publicznym na tematy o Elektrowni. Z tego powodu przykro mi, mimo, że mam odmienne zdanie, co do wyjaśnienia Kolegi Czesława z tym olejem.
-Jestem tylko małym Elektrykiem, co często słyszę od DKB.
-W końcu to Forum Elektryków.

Witam
Ten kondensator wydawał mi się bardzo podejrzany, ale w artykule jest wyraźnie napisane kondensator, a nie kondensor. Teraz wszystko jest jasne.
Dziękuje i pozdrawiam.
Paweł

Panie EDI jak nie możesz się wypowiadać albo tak Ci się wydaje (może w ten sposób chcesz podkreślić swoją ważność) to przynajmniej oszczędź nam swioch niemerytorycznych wywodów.
Odnośnie opisów awarii w elektrowniach to są one zawsze szeroko dyskutowane w gronie np. zabezpieczeniowców i często wnioski publikowane są np. w biuletynach jak “Automatyka Elektroenergetyczna”, gdzie jest nawet dział “A jednak awarie”. Są tam opisane często ciekawe przypadki, których analiza przeprowadzona w szerokim gronie specjalistów daje nieocenioną wiedzę.
p.s.
Pan EDI pracuje w Dolnej Odrze i dopiero ostatnio wychylił z niej trochę nosa (wizyty na targach) i może dlatego jest taki “tajnos agentos”. Panie EDI rozumiem, że z racji swojego stanowiska służbowego mogą Pana obowiązywać pewne zasady poufności ale tym bardziej nie powinien Pan o tym wszem i wobec ogłaszać. Może poprostu na pewne tematy, w których obawia się Pan o naruszenie tych zasad lepiej przemilczeć.
Pozdrawiam,
lema

Witam!
Przykro mi z powodu, że Kolega Lema, nic nie zrozumiał z mojej wypowiedzi.
Na zasadnicze pytanie odpowiedziałem poprawnie (-pisząc jednocześnie z Kolegą Czesławem).
Ponieważ swój życiorys znam równie dobrze, jak bliski mi Kolega Lema, wypowiem się tylko na temat jednego stwierdzenia:
„Odnośnie opisów awarii w elektrowniach to są one zawsze szeroko dyskutowane w gronie np. zabezpieczeniowców i często wnioski publikowane są np. w biuletynach jak “Automatyka Elektroenergetyczna”, gdzie jest nawet dział “A jednak awarie”. Są tam opisane często ciekawe przypadki, których analiza przeprowadzona w szerokim gronie specjalistów daje nieocenioną wiedzę.”
-Opisy awarii z analizą trafiają do Elektrowni i tam też się prowadzi dyskusje w ramach szkolenia.
-Niejednokrotnie wzbudzają drobne uśmieszki wśród DKB czy drobnego dozoru ruchowego.
P.S
-Jestem tylko małym Elektrykiem, co często słyszę od […].
-Proszę się nie powtarzać publicznie na mój temat, bliski mi Kolego Lema.

Witam Kol. Leszka Kol. EDI i całe FORUM
Czy ktoryś z kolegów oriętuje się czy można znaleść opis awarii w Dolnej Odrze,
i tu niezbyt precyzyjne dane:
rok ok 1974 kacioł nr 2 ?
dziura w kotle niezbyt “wysoko” 18-24m.
cytat:
“Pan EDI pracuje w Dolnej Odrze i dopiero ostatnio wychylił z niej trochę nosa (wizyty na targach)”
Witam Kol lema pracuje w DO? czy nie … a może “taki “tajnos agentos””
Wyciek oleju na łożyskach turbiny to bardzo poważna sprawa.
Tzw. zerwanie próżnia powoduje “szybkie” zatrzymanie turbiny i zadziałanie zabezpieczeń na samczynne odstawienie turbiny lub bloku.
To moze być ciekawy temat dla …