Wyłącznik silnikowy - starter

Witam Kolegów.

No to powiedzcie, ilu żyłowy przewód potrzebny jest do prawidłowej pracy pokazanego urzadzenia ?

Jest to 3-fazowa wycinarka, zagniatarka czy jak kto woli.

Witam Kolegę “maryan” i Kolegów na Forum

Moim zdaniem Kolega się nieco zagalopował.

Odbiornik w klasie ochronności I musi być wyposażony w zacisk ochronny.

Jeżeli odbiornik jest wyposażony w przewód z wtyczką - to styk ochronny wtyczki musi być podłączony z żyłą ochronną przewodu a ta z kolei z zaciskiem ochronnym odbiornika.

W zależności od tego czy odbiornik potrzebuje napięcia fazowego czy nie - stosuje się wtyczki 3P + N + zacisk ochronny lub 3P + zacisk ochronny

Producent odbiornika nie określa czy będzie on użytkowany w systemie TNC, czy TNS, czy jeszcze jakiś innym.

Problem jest zawsze taki - czy wtyczka odbiornika pasuje do posiadanego gniazda.

Jeżeli wtyczka nie pasuje - to elektryk powinien zaopatrzyć odbiornik we wtyczkę właściwą i prawidłowo podłączyć przewody (w trójfazowych - pamiętając także o kierunku obrotów). Nie stanowi to moim zdaniem żadnej ingerencji w odbiornik.

Problem obcinania wtyczek i podłączania “na zapałki” występuje nie tylko w Polsce. Kilka lat temu spotkałem sie w Finlandii ze specjalnie produkowanymi tablicami wyposażonymi w zestaw różnych gniazd ( zarówno trójfazowych jak i jednofazowych), które były stosowane po to aby umożliwić podłączanie odbiorników przy pomocy wtyczek w jakie były wyposażone fabrycznie. Stosowano to zarówno na kolei w hali przeglądu wagonów jak i na lotnisku w hali przeglądu samolotów.

To, że gniazda zasilające na placu budowy muszą być zasilane poprzez wyłącznik różnicowo-prądowy , jest to wymaganie dla instalacji placu budowy.

Pozdrawiam
Teodor