Witam. mam pytanie: w budynkach użyteczności publicznej np. w banku wymagany jest główny wyłącznik ppoż. wyłączany przyciskiem, gdzie zamontować przycisk? czy przy drzwiach wejściowych głównych czy raczej w pomieszczeniu ochrony? może ktoś wie?

Witam.
Przy wejściu. Ustal to najlepiej ze strażakiem.
Wyłącznik taki służy strażakom do odcięcia prądu przy gaszeniu.

Pozdrawiam.

rozszerzę temat. budynek ma dwustronne zasilanie (SZR) i jeszcze agregat prądotwórczy, oprócz tego 30 % opraw oświetleniowych ma wbudowane moduły awaryjne 3h no i sieć komputerowa z UPS. czy instalowanie takiego przycisku jest uzasadnione? UPS i zasilanie można wyłączyć, agregat też. co z modułami w oprawach oświetleniowych?

Moduły mają być - to jest poprawne rozwiązanie. Strażacy lubią oświetlenie nie tylko od płomieni. Ale poważnie - gdy zaczyna się pożar, ludzie muszą się salwować ucieczką - stąd oprawy awaryjne (bezpieczeństwa lub ewakuacyjne). Windy (ewentualne) też muszą być poza wyłącznikiem ppożarowym. (Na marginesie - dla mnie wyłącznik ten jest pożarowym, a nie ppożarowym - przecież nie zapobiega pożarom, tylko ma zadziałać w czasie pożaru)
Pozdrawiam

witam Kolegów:)
No praktycy, do roboty :wink: Kto mi powie jakie napięcie pojawi się na świetlówce z modułu awaryjnego?? Tego dokładnie nie wiem a wiedza ta pozwoli wielu z nas zabrać głos w tym wątku. Jeżeli ktoś ma możliwość to proszę o wyniki dla 18W, 36 i 58W.
pozdrawiam jacek

Witam Kol.Mirka 52 i Innych Kolegów.
Sprawa wyglada nastepujaco.Do PROJEKTU Banku powinien być opracowany przez Rzeczoznawcę p.poż tzw.“ANEKS PRZECIWPOZAROWY”
a w nim ujęte są wytyczne dla wszystkich branż.ANEKS określa podział budynku na strefy p.poż,-i nie ma potrzeby wyłączać całego budynku spod napiecia gdy pozar zlokalizowany jest w jednej.
ANEKS określa tez tzw bariery ogniowe (czas odporności ogniowej w min.) dla przejść instalacji pomiedzy strefami., wspólpracę urządzeń klimatyzacyjnych ,wentylacyjnych, klap dymowych ,wentylatorów oddymiajacych.
Jest tego b.duzo i nie bede zanudzał niezainteresowanych Kolegów.
Niech Kolega Mirek52, ZAŻĄDA od architekta tego ANEKSU P.POŻ.
Pozdrawiam, Janusz Warecki.
P.S. Ja bym wył. główny zlokalizował w pomieszczeniu ochrony bo tam na pewno będzie “Instrukcja postepowania w przypadku pożaru”.