Witam Kolegę Jacka i wszystkich Kolegów na forum.
Można podziękować Koledze EDI z podane adresy.
Tylko mały problem polega na tym, że wątki te były pisane w czasie, gdy nie trzeba się logować a jeden z mich ma 222 odpowiedzi, z czego chyba 20% jest na temat.
Ja nie jestem go w stanie całego przeczytać.
A wątku tym ma 23 posty ponad 95% jest na temat.
Witam
Dziękuję koledze Krystyn za rysunek, a chodziło o taki układ jak jest na rysunku.
Pozdrawiam bodzioch
Witam wszystkich Kolegów na forum.
Proponuję nie osuwajmy Kolego Bodziach do starych wątków, których na ten temat jest pięć i mają ponad 400 sprzecznych wypowiedzi. Nawet w tym wątku są różne zdania i nadal nic nie wiemy.
Pomóżmy aktorowi wątku i samym sobie podsumowując ów problem. Spróbujmy krótko z uzasadnieniem odpowiedzieć na pytania (kolor czerwony) przy poprzednim i tym rysunku.
Do tego rysunku proponuję pytanie,
„Jakie zagrożenia mogą spowodować poniższe układu i który z nich jest bezpieczniejszy?”.
Zacznę od mojego zdania.
Norma mówi, „Przewodu ochronnego i ochronno-neutralnego nie wolno przerywać”, z czego wynika kolejna zasada „W układach TN-C nie wolno stosować RCD”.
Całe szczęście, że obecnie ważniejsza jest wiedza techniczna niż normy.
Do powyższych, ww. zasad z normy dopisałbym wiele zdań „z zastrzeżeniem (…)”
Ale odnosząc się do owego wątku i rysunków napiszę, co następuję.
W przypadkach, gdy: upali się PEN przed naszym układem lub u nas w domu, dziecko wsadzi gwoździa do gniazdka, suszarka do włosów wpadnie przypadkowo do wanny, przerwie się przewód prasując starym gniazdkiem itp., w układzie TN-C na pewno dojdzie do nieszczęścia.
W każdym z powyższych przypadków w układzie TN-? wyzwoli RCD.
Natomiast dodatkową ważną zaletą układu TN-? jest ochrona przed różnicami potencjałów pomiędzy instalacją elektryczną a innymi instalacjami przewodzącymi. W przypadku wystąpienia ww. potencjału, gdy przez ciało człowieka przepłynie prąd większy od prądu wyłączeniowego wyłącznika, wówczas RCD zadziała.
Tak, więc uważam, że TN-C jest układem bardzo niebezpiecznym, gdzie nie widzę niebezpieczeństwa w układzie TN-?.
Na koniec jeszcze dodam.
Od wielu lat słyszymy jak niebezpieczny jest układ TN-C, słyszymy też, że zaleca się wszędzie go zmodernizować na układ TN-C-S lub TN-S. Tylko nikt nie kiwnął palcem, aby napisać jak instalacje w obiektach budowlanych o układach TN-C (których mamy miliony) jakoś odbezpieczyć. A takie instalację będą użytkowane jeszcze przez wiele, wiele lat.
Witam Kolegę Jacka (opornik) i wszystkich Kolegów na forum.
Jako że Kolega należy do grupy czterech muszkieterów (jak nazwał na Kol. EDI) to liczę na ciekawą wypowiedź. I mam jednocześnie pytanie:
Skąd RCD będzie wiedział czy ma włączony odbiornik I czy II klasy? Przypuszczam, że Kol. miał na myśli odbiornik, którego przewód PE jest podłączony np.: z wodą. Jeżeli tak, to rzecz jasna, że ten układ nie zadziała. Ale w wątku tym autor pisał o zwykłych gniazdkach sporadycznie używanych. Bo jeżeli nie to nie rozumie.
Witam
To co napisał kolega Krystyn jest bardzo dobrym podsumowaniem tematu który można by uznać za zakończony tymbardziej że każdy elektryk zdaje sobie sprawę z zagrożeń lub korzyści choćby w takim smiesznym układzie jak w poruszanym temacie. Lecz urzędników nie znających tematu nie interesuje czy taki lub inny układ jest bezpieczniejszy czy nie, tylko czy jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Dlatego kończąc ten temat zapytam co ja mam odpowiedzieć takiemu urzędnikowi na pytanie, czy taki układ jest zgodny z przepisami czy nie (nie wystarczy książka H Markiewicza “Instalacje elektryczne” z opisami układów połączeń)i nie chodzi tu o sens i logikę tylko o przepisy które jak napisał kolega Krystyn nie zawsze mają sens.
Serdecznie wszystkim dziękuję za wypowiedzi i pozdrawiam bodzioch